הלוח
מאת:
david66p
Mar 13, 2020
||
07:48
הלוח הוא לוח דירתי 3כפול 25 אמפר...פעם ראשונה שחברת ביטוח מבקשת את זה והחלפתי עקב שריפה או כניסת מים שהביטוח היה מעורב אולי 20 לוחות
|
|
|
•
|
|
|
Mar 12, 2020 | 11:23
|
|
שלום לכם..לפני כחודשיים טיפלתי בלוח חשמל שנכנסו אליו טיפות מים באופן קבוע וגרמו לשרפה קטנה בלוח...הלוח היה לוח תלת פאזי פנימי ואני התקנתי מעליו על הקיר ,לוח חיצוני והעברתי את כול הממטים לשם...עכשיו חברת הביטוח של הלקוח מבקשת אישור כיבוי אש לעבודה שביצעתי... יש למישהו פה נוסח שהוא יוכל להעביר לי..איך בדיוק עושים את זה...תודה מראש..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 12, 2020 | 18:08 |
|
שלום,
התקן הרשמי הינו 1220 העוסק במערכות גילוי.
לא ציינת מהו גודל חיבור הלוח! בלוחות מעל 63 אמפר ישנה דרישה לאמצעי גילוי. בלוחות מעל 80 אמפר ישנה דרישה לגילוי וניתוק מהרכזת למעט מקום מאויש 24 שעות שיש בו אמצעי הפעלה ידניים לניתוק הזינה. בלוחות מעל 100 אמפר ישנה דרישה גם לאמצעי כיבוי. אם תוכל לפרסם את המכתב מחברת הביטוח ומה גודל החיבור זה יעזור.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 12, 2020 | 18:15 |
|
בנוסף ביצעת שינוי מיקום הלוח. עקב כך ממליץ לך להביא בודק מוסמך שיאשר את העבודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2020 | 07:48 |
|
הלוח הוא לוח דירתי 3כפול 25 אמפר...פעם ראשונה שחברת ביטוח מבקשת את זה והחלפתי עקב שריפה או כניסת מים שהביטוח היה מעורב אולי 20 לוחות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2020 | 08:04 |
|
וחברת הביטוח לא הוציאה מכתב...פשוט אמרו ללקוח כדי שיקבל את הכסף חוץ מהחשבונית שפירטתי מה שעשיתי הם צריכים גם מכתב ממפקח כיבוי אש ..אני מניח שהתכוונו אישור כיבוי אש
חשבתי לכתוב מכתב בנוסח הבא... הנידון: בדיקת תקינות לוח החשמל בדירה
בתאריך13.3.2020 בוצעה בדיקה של לוח החשמל בדירה ברחוב....
להלן תוצאות הבדיקה: גודול החיבור של המתקן 25X3 אמפר
התנגדות הבידוד בין אפס להארקה(נבדק בלוח) 130 מגה אום
התנגדות לולאת התקלה של הארקת המבנה היא 0.17 אום
עובי הגידים מותאמים לגודל חצי האוטומטים
אני מאשר בזאת כי לוח החשמל נמצא תקין וכן מימסר הפחת והמפסק הראשי.
נכונות האישור היא ליום הבדיקה בלבד,
שם שם וחתימה ,חשמלאי מוסמך....האם זה אמור לספק את חברת הביטוח..האם החסרתי משהו?אשמח להערות תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2020 | 08:30 |
|
חבר אמר לי להוסיף שזה בהתאם לתקן חברת החשמל וחוק החשמל התשי"ד 1954.
הערות???
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2020 | 16:16 |
|
מצער שחברות הביטוח מנסות בכל מחיר לכסות את התחת שלהם ולהמציא דרישות. לפי דבריך הלוח הוא דירתי 3x25 ללא אמצעי גילוי, ניתוק או כיבוי. אז איזה אישור של כיבוי אש אתה יכול לספק? אם חלילה יקרה שוב האם יש אמצעי שיתריע או יפעיל אמצעי ניתוק או כיבוי? בגלל שהלוח עבר שריפה וחידשת אותו אתה יכול להביא בודק מוסמך בשביל השקט הנפשי שלך על חשבון הלקוח שיאשר את הלוח וזהו!!! ושהלקוח ישבור את הראש שלו עם החברת ביטוח. אתה יכול לרשום על החשבונית: החלפת לוח חשמל קומפלט לדוגמא וזהו לא מעבר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2020 | 17:11 |
|
מה שכן אתה יכול לעשות זה לתעד אך ורק מה שאתה עשית. כמו שרשמת אתה יכול להוסיף לחשבונית מכתב
שהחלפת לוח אחד לאחד עם מא"זים ומוליכים תקינים ובדקת בידוד עם מכשיר מספר ×××× והתוצאה ×××××
בנוסף בדקת לולאת תקלה עם מכשיר מספר ××××× והתוצאה ×××× (בתנאי
כמובן שהמכשירים שביצעת את הבדיקות עם תאריך כיול בתוקף!!!) ולצרף לחשבונית. ושחברת הביטוח תיקח זאת לכיבוי אש במידה וישנה דרישה ותשבור את הראש אתה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|