אישור כיבוי אש   

מאת:  shlomo1    Mar 12, 2020  ||  18:08


שלום,
התקן הרשמי הינו 1220 העוסק במערכות גילוי.
לא ציינת מהו גודל חיבור הלוח! בלוחות מעל 63 אמפר ישנה דרישה לאמצעי גילוי. בלוחות מעל 80 אמפר ישנה דרישה לגילוי וניתוק מהרכזת למעט מקום מאויש 24 שעות שיש בו אמצעי הפעלה ידניים לניתוק הזינה. בלוחות מעל 100 אמפר ישנה דרישה גם לאמצעי כיבוי. אם תוכל לפרסם את המכתב מחברת הביטוח ומה גודל החיבור זה יעזור.