קונטקטור A9C20833
מאת:
shlomo1
Mar 11, 2020
||
16:24
שלום,
לפי נתוני הקונטקטור ב ac-7a מותאם ל 25 אמפר. התאמה למיקסרים ובלנדרים מוצרים השראתיים מעט. ב ac-7b מותאם ל 8.5 אמפר יותר למנועים כמו משאבות וואקום, מנועי fan. לפי נתוני המשאבת חום הזרם נומינלי 8.7 אמפר ומקסימלי 11 אמפר. יתכן שלא חובה אך אולי מומלץ קונטקטור עם זרם עבודה גדול יותר. בנוסף שלחת תמונה של המא"ז התלת קוטבי c20 המגן על המעגל. מהתמונה במידה ואני מנחש נכון ישנם מוליכים 2.5 ממ"ר. אם כך יש להחליפם ל 4 ממ"ר או להחליף את המא"ז ל c16. או לבדוק את שיטת ההתקנה של מוליכי/כבל המעגל ולפי השיטה להתאים שטח חתך.
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2020 | 14:24
|
|
שלום,
האם המגען המצורף (שניידר A9C20833) מתאים לצרכן המצורף (משאבת חימום)?
תודה מראש!
|
|
|
|
|
|
•
|
קונטקטור A9C20833
shlomo1
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Mar 11, 2020 | 16:24 |
|
שלום,
לפי נתוני הקונטקטור ב ac-7a מותאם ל 25 אמפר. התאמה למיקסרים ובלנדרים מוצרים השראתיים מעט. ב ac-7b מותאם ל 8.5 אמפר יותר למנועים כמו משאבות וואקום, מנועי fan. לפי נתוני המשאבת חום הזרם נומינלי 8.7 אמפר ומקסימלי 11 אמפר. יתכן שלא חובה אך אולי מומלץ קונטקטור עם זרם עבודה גדול יותר. בנוסף שלחת תמונה של המא"ז התלת קוטבי c20 המגן על המעגל. מהתמונה במידה ואני מנחש נכון ישנם מוליכים 2.5 ממ"ר. אם כך יש להחליפם ל 4 ממ"ר או להחליף את המא"ז ל c16. או לבדוק את שיטת ההתקנה של מוליכי/כבל המעגל ולפי השיטה להתאים שטח חתך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2020 | 17:19 |
|
בנוסף לקומפרסורים קונטקטור מתאים זה ac-8a, ac-8b
|
|
|
|
|
•
|
החיווט למאז עם שטח חתך 4 ממ2
maort
|
|
|
Mar 11, 2020 | 17:42 |
|
עדיף להחליף קונטקטור?
תודה על התגובה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|