מהדקים
מאת:
משה חשמלאי
Mar 02, 2020
||
17:20
נתחיל בזה, שברור שמוליכי יציאת מונה של ח"ח לא יגיעו אל תוך הדירה,
המוליכים האלה הם באורך של כמה עשרות ס"מ.
תיבת חיבורים סגורה עם ברגים הכרחי.
מותר מהדקי מסילה, וגם מותר מהדקים מס'' 4 שאפשר לחבר איתם
גם גידים 16 ממ"ר.
ואגב המלצה שלי להכניס אל תוך הלוח בדירה כבל 10*5 כדי שתהיה הכנה
למעבר ת"פ.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
|
|
Mar 01, 2020 | 20:46
|
|
שלום
לוח חשמל שנמצא בארון חדר מדרגות והלקוח מעוניין להכניס את הלוח לתוך הבית .. וחוטי חברת החשמל קצרים מדי . שמנו שם קופסא סגורה 10*10 ובתוכה מסילה ומהדקי מסילה שמתאימים לחוט 10 ממ של ח. החשמל וממנה המשכנו עם 2 חוטים 10 ממ לתוך הבית למיקום החדש של הלוח .
האם השימוש במהדקי מסילה תקין להליך זה ?
תודה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 02, 2020 | 17:20 |
|
נתחיל בזה, שברור שמוליכי יציאת מונה של ח"ח לא יגיעו אל תוך הדירה,
המוליכים האלה הם באורך של כמה עשרות ס"מ.
תיבת חיבורים סגורה עם ברגים הכרחי.
מותר מהדקי מסילה, וגם מותר מהדקים מס'' 4 שאפשר לחבר איתם
גם גידים 16 ממ"ר.
ואגב המלצה שלי להכניס אל תוך הלוח בדירה כבל 10*5 כדי שתהיה הכנה
למעבר ת"פ.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|