אבל
מאת:
david66p
Feb 18, 2020
||
22:33
יש חשיבה של הפיכת הלוח לתלת פאזי .האם במקרה כזה אני יכול לשים פזה שונה בממט הדו פאזי?? וזכור ששת הגידים מגיעים לקופסה של גוויס 4 מקום.
|
|
|
•
|
|
|
Feb 16, 2020 | 22:14
|
|
עשו שיפוץ בבית לפני כשנתיים .העבירו 6 גידים של 2.5 ממר בתוך שרשורית 20 בין לוח חשמל לחדר אמבטיה .ה 6 גידים נכנסים לקופסת גוויס 4 מקום ומזינים שקע למכונת כביסה ושקע למייבש כביסה. הפזות מוזנות משני ממטים נפרדים של 16 אמפר...אני מבין שזה לא תיקני.. הלוח הוא לוח חד פאזי.
קפץ להם חשמל וזיהיתי זליגה בין גיד הפזה של מייבש הכביסה עם גידי הארקה...צריכים להעביר גידים חדשים.. האם העברה של כבל 6 כפול 2.5 תהיה עדיפה על 6 גידים נפרדים? אם אני אשים את שני הגידים החומים בחצי אטומט דו פאזי של 16 אמפר..האם אז זה יהייה תיקני? תודה לעונים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 17, 2020 | 22:58 |
|
ניתן להסתפק במאז דו פאזי (ומאז תלת פאזי זול יותר)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 18, 2020 | 22:33 |
|
יש חשיבה של הפיכת הלוח לתלת פאזי .האם במקרה כזה אני יכול לשים פזה שונה בממט הדו פאזי?? וזכור ששת הגידים מגיעים לקופסה של גוויס 4 מקום.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 19, 2020 | 09:32 |
|
אסור בדירה להשתמש במעגל סופי תלת פאזי למכשירים חד פאזיים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 19, 2020 | 15:16 |
|
כשתהפוך את הלוח לתלת פאזי, תשים לב ששתי השקעים יהיו על אותה פאזה (תגשר את הכניסות של המאמט)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 19, 2020 | 21:10 |
|
אתה מציע שאשאיר את הממט ה דו פאזי עם גישור ומזין אותו מפזה אחת וזה יעבור בודק חברת חשמל במקרה של שינוי הלוח לתלת פאזי?
|
|
|
|
|
°
|
מותר אבל תלוי במצב הרוח של הבודק
אהרן דוד
|
|
|
Feb 19, 2020 | 22:33 |
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|