בעיה!
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בעיה!   

מאת:  david66p    Feb 16, 2020  ||  22:14


עשו שיפוץ בבית לפני כשנתיים .העבירו 6 גידים של 2.5 ממר בתוך שרשורית 20 בין לוח חשמל לחדר אמבטיה .ה 6 גידים נכנסים לקופסת גוויס 4 מקום ומזינים שקע למכונת כביסה ושקע למייבש כביסה. הפזות מוזנות משני ממטים נפרדים של 16 אמפר...אני מבין שזה לא תיקני.. הלוח הוא לוח חד פאזי.
קפץ להם חשמל וזיהיתי זליגה בין גיד הפזה של מייבש הכביסה עם גידי הארקה...צריכים להעביר גידים חדשים.. האם העברה של כבל 6 כפול 2.5 תהיה עדיפה על 6 גידים נפרדים? אם אני אשים את שני הגידים החומים בחצי אטומט דו פאזי של 16 אמפר..האם אז זה יהייה תיקני? תודה לעונים

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בעיה!   david66p   > אתה נמצא כאן
  Feb 16, 2020 | 22:14
• 
בשעת הדחק   אהרן דוד
  Feb 17, 2020 | 22:58
• 
אבל   david66p
  Feb 18, 2020 | 22:33
• 
על פי תקן   אהרן דוד
  Feb 19, 2020 | 09:32
• 
תביא לגוויס פאזה אחת   pcl
  Feb 19, 2020 | 15:16
• 
אז למעשה   david66p
  Feb 19, 2020 | 21:10
° 
מותר אבל תלוי במצב הרוח של הבודק   אהרן דוד
  Feb 19, 2020 | 22:33

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com