שלום רב,
יש לי בית בבנייה מרתף + שתי קומות, המרתף מהווה רק חלק מתכסית הקרקע,
על פי תקנות חשמל מוגדר לעשות טבעת במישור האופקי הנמוך ביותר,האם יש צורך לעשות במרתף או בקומת קרקע? ( למרתף יש רק קיר אחד שפונה ולכן לא ניתן לעשות 4 פינות הארקה למבנה)
מבנה אלקטרודת הארקת יסוד
(א) אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה:
1) מפס פלדה בעובי 3.5 מ”מ לפחות וחתכו 100 ממ”ר לפחות;
2) ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ”מ לפחות;
3) מפלדת הזיון של המבנה בקוטר 10 מ”מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות תקנת משנה (ב)(5).
(ב) טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה ותהיה –
1) מפס או ממוט פלדה שהוטמנו במיוחד למטרה זו או מפלדת הזיון של המבנה עצמו;
2) במישור האפקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה;
3) במידות של 3.5 מ”מ לפחות העובי ו-100 ממ”ר לפחות החתך אם הטבעת מפס פלדה, ובקוטר 10 מ”מ לפחות אם היא ממוט פלדה עגול;