תגובה ממשה
מאת:
משה חשמלאי
Jan 21, 2020
||
20:29
לוח חשמל מחומר מבדד - ערך הארקה בהתאם למא"ז סופי הגדול ביותר,
כך שאין הבדל בין זה לבין לוח של 25*1 בנושא הארקה.
סביר להניח שבלוח 63*3 יהיו לפחות שני שדות, אז אפשר להסתדר גם
מפסקי מגן של 40*4 במצבים מסויימים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
החלפת לוח מ-3*25 ל-3*60
zemer
|
|
|
Jan 20, 2020 | 15:02
|
|
יש לי לוח חשמל 3*25 אני צריך לבצע החלפה של הלוח ל-3*60.
צריך להזמין חיבור מחח"י (כבר הוזמן)
השאלה שלי היא כזו -
יש משהו שצריך לבצע החלפה בלוח ? או החלפת המאמתים פחתים וכו'? (בדיקת כבלים בתשתית הקיימת להזנת צרכנים תיעשה בנפרד ויוחלפו במידת הצורך)
**אני חשמלאי מוסמך *
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 20, 2020 | 20:26 |
|
גודל החיבור הוא 63A הראשי צריך להיות 63 החיווט לרוב בגיד 16. פחת שיכול להעביר את כל העומס צריך להיות מתאים לזרם 63. הלוח צריך להתאים ל 63A . ערך הארקה 0.63 אוהם ומטה בערך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2020 | 20:29 |
|
לוח חשמל מחומר מבדד - ערך הארקה בהתאם למא"ז סופי הגדול ביותר,
כך שאין הבדל בין זה לבין לוח של 25*1 בנושא הארקה.
סביר להניח שבלוח 63*3 יהיו לפחות שני שדות, אז אפשר להסתדר גם
מפסקי מגן של 40*4 במצבים מסויימים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|