היי   

מאת:  אהרן דוד    Dec 25, 2019  ||  21:31


קשה לענות בעל פה על סלט שאתה לא יודע מי הכין אותו
אבל בגדול אם בפעם הראשונה המנורה נדלקה סימן שאפס והארקה היו נכונים רק שחיברת לפאזה הקבועה במקום לפאזה החוזרת מהמפסק. ומה שצריך זה לגלות מה הגיד של הפאזה החוזרת בעזרת מד מתח והעלאת והורדת המפסק.
אבל שים לב שלא ניתקת אפסים של מוצרים אחרים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חיבור תאורה   abcd1234
  Dec 25, 2019 | 21:10
• 
היי   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Dec 25, 2019 | 21:31
• 
אני יודע שזה נראה לגיטימי ופשוט   niv
  Jan 05, 2020 | 07:09