תשובה
מאת:
אהרן דוד
Dec 15, 2019
||
16:58
הבדיקה ממייצרת זליגה ולכן הפחת חייב להיות מחובר למתח מצד הזינה
|
|
|
•
|
|
|
Dec 15, 2019 | 16:24
|
|
שלום רב,
כאשר לוחצים על כפתור הטסט של ממסר פחת חדש שטרם הורכב והמתג אינו קופץ ,האם זה אומר שהוא אינו תקין או שבדיקה זו מתבצעת רק כאשר ממסר הפחת מחובר לנערכת החשמל?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 15, 2019 | 16:58 |
|
הבדיקה ממייצרת זליגה ולכן הפחת חייב להיות מחובר למתח מצד הזינה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 15, 2019 | 21:55 |
|
בממסר הפחת מורכב נגד פנימי ,בעת לחיצה על כפתור הטסטר הנגד מדמה זליגה לאפס בכך שערך הזרם העובר בפאזה וערך הזרם שחוזר מהאפס שונים זה מזה . הבדיקה חייבת להתבצע תחת מתח
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|