תגובה ממשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Dec 12, 2019  ||  21:17


לדויד;
אתה חשמלאי אז תעשה מה שאתה מוצא לנכון לעשות...
אומנם אצלי הבטיחות היא במקום הראשון, אבל אני לא עושה סימפוזיון מכל דבר
שחייב להיות לפי הספר.
לפני שנה הוזמנתי לטפל בבעיות חשמל בבית מגורים.
הגעתי, בדקתי וסידרתי מה שביקשו.
אבל יש להם בעיה אחת שלא ניכנסתי בה בכל הכוח והיא עדיין קיימת:
הבית (צמוד קרקע) נבנה לפני 25 שנה.
החשמלאי שעשה את הבית התקין לוח משנה בקומה א' והזין אותו בכבל 2.5*3.
הכבל בתוך צינור במידה 16 (הישנה) והוא לא נישלף ממקומו.
בקומה הזאת חיים משפחה בפני עצמה עם לוח חד פאזי מוזן מהכבל שציינתי
ועם מא"ז של 25A כמעט 20 שנה.
פעם ב... קופץ המא"ז הזה, אז מרימים אותו וממשיכים בשיגרה.
לא הצלחתי לשלוף אותו כדי להחליף להזנה (של גידים, ולא כבל) ת"פ.
בקיצור עבודה לא משהו עשה שם החשמלאי.
אז ב"ה הבית לא נשרף, והלוח ללא סימני חריכה והכל עובד, רק לפעמים קפיצה.
אז הנה עוד דוגמה דומה למה שאותו מהנדס אמר לך.




מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שרפה בלוח חשמל   david66p
  Dec 12, 2019 | 20:02
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Dec 12, 2019 | 21:17
• 
מרבית החוטים הללו יעמדו גם ב19 אמפר   yardeny
  Dec 13, 2019 | 10:08

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com