זה מה שהתכוונתי מלכתחילה
מאת:
אהרן דוד
Dec 12, 2019
||
09:19
להשתמש במגענים ולהפריד בין פיקוד לתאורה.
ויפה שהראש שלך מבין וחושב היטב
|
|
|
•
|
גלאי תנועה לתאורת חניון
אלון11
|
|
|
Dec 03, 2019 | 15:08
|
|
על מנת להוזיל עלויות, וועד בית מעוניין להתקין ברחבי חניון תת-קרקעי כמה גלאי תנועה ולחבר אותם למנורות.
כדי למנוע 'שטחים מתים' ולייצר חפיפה בין האזורים, הכוונה היא שמנורות מסוימות יחוברו ל-2 גלאים וידלקו כאשר אחד משני הגלאים מזהה תנועה.
השאלה האם הדבר אפשרי, מבלי שיידלקו שאר המנורות המחוברות לגלאי שלא נדלק...?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2019 | 09:38 |
|
המנורות יהיו 3 קבוצות (אזור 1 אזור 3 ואזור משותף) לכל קבוצה מגען.
גלאי 1 מפעיל את מגען 1 ומשותף
גלאי 2 מפעיל את מגען 3 ומשותף
מובן?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2019 | 14:58 |
|
כלומר שהגלאי יתפקד כמו לחצן של חדר מדרגות ויזין את המגען?
אם כך - אז אזור 1 ו-3 ברורים, אך כיצד מתחבר לסיפור האזור המשותף?
אפשר תרשים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2019 | 17:10 |
|
עוד משהו שלא ברור לי:
אתה מציע לחבר את הכניסה של כל מגען ל-2 גלאים במקביל,
אז האם לא משתמע מכך שהכניסות של 3 המגענים יהיו למעשה כולן במקביל, וכאשר המגען של האזור המשותף יעביר זרם - בהכרח גם השניים האחרים?
ואז כל המנורות שעל 3 המעגלים ידלקו ...
או שאני מפספס כאן משהו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2019 | 12:05 |
|
ואני יסביר לך טלופונית
0583256969
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2019 | 23:46 |
|
אהרון,
לאחר המון מחשבה ומשחקים עם השרטוטים, הגעתי לתוצאה המופיעה בתמונה המצורפת.
אני מקווה שלפתרון זה התכוונת, או שיש לך הצעה פשוטה/נכונה יותר?
לפי תרשים זה מגענים 1 ו-3 משמשים בתור שער OR להזנת המנורות שיפעלו כאשר לפחות אחד החיישנים פועל (והם אינם משמשים להגנה על המנורות הצמודות לחיישנים).
אם זה אכן נכון - אז זה מעלה לי שאלה אחת:
המנורות המחוברות לחיישן 1 (או לחיישן 3) מוזנות ישירות מהחיישן, ללא הגנת עומס (שהרי לצורך כך משתמשים במגען...) - והשאלה היא: האם לא כדאי לשים מגען נוסף לפני חיבור המנורות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2019 | 19:44 |
|
ובדרך כלל אני מפריד בין מעגלי פיקוד למעגלי צרכנים ובכל מקרה כל דבר צריך להיות מוגן בהגנות המתאימות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2019 | 20:14 |
|
נו, ואם זה הפתרון הנכון, אז האם לא מומלץ להגן על מעגלי המנורות גם כן במגענים?
והאם אין יכולת לממש את ההגנה על מעגלי המנורות ללא הוספה של עוד מגענים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 10, 2019 | 13:08 |
|
מה אתה כותב "להגן עם מגענים" מגענים הם אמצעי מיתוג ולא הגנה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 11, 2019 | 09:20 |
|
לפי התרשים שלי (המבוסס על ההצעה שלך) הנורות המחוברות לגלאי התנועה מוזנות באותה הפאזה העוברת דרכו, וכך יכול להיווצר מצב של עומס על אותה פאזה באופן שיכול "לשרוף" את הגלאי. אני יוצא מהנחה שהגלאי מתפקד כמו "מגע רטוב".
מאידך, אם נציב מגען נוסף - לפני הנורות - והוא יקבל כמתח כניסה את המתח היוצא מהגלאי, ויעביר פאזה נפרדת אל מעגל הנורות אשר יבוא אחריו, כלומר המגען הנוסף יתפקד כ"מגע יבש", וכך נקבל "הפרדת פאזות" בין הגלאי לבין הנורות ואופן זה "נגן" על הגלאי מפני עומס.
חלופה נוספת (במקום להוסיף עוד מגענים) היא להתקין גלאי תנועה שהוא "מגע יבש". האם יש כזה?
|
|
|
|
|
•
|
זה מה שהתכוונתי מלכתחילה
אהרן דוד
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 12, 2019 | 09:19 |
|
להשתמש במגענים ולהפריד בין פיקוד לתאורה.
ויפה שהראש שלך מבין וחושב היטב
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 11, 2019 | 20:55 |
|
שלום
דרך נוספת היא , חשמל חכם .
גלאי המחובר לקבוצת מנורות דרך אביזר . ניתן לתכנת דרך טלפון סלולרי את הכל.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|