במערכת 3 פאזית, הזרם באפס
מאת:
niv
Dec 09, 2019
||
08:50
הוא תוצאה של חיבור וקטורי.
לא נסתבך עם הסברים, אבל בגדול הזרם באפס לעולם לא יעבור את הזרם המקסימלי שזורם באחת הפאזות ולמעשה זרם בפאזות מנוגדות יוריד את הזרם באפס.
לצורך העניין. אם ב 3 הפאזות יהיו זרמים זהים, באפס הזרם יהיה בדיוק 0 אמפר.
המשפט שרשמתי נכון ב 99.9% מהמקרים.
יכולות להיות סיטואציות מאד מסוימות של שילוב זרם השראתי וקיבולי אם אני לא טועה ואז יכול שיזרום באפס זרם גבוה יותר, אבל זה מצב די זניח ולכן לא נהוג להתייחס אליו, אלא במקרים בהם יודעים שזה מה שצפוי.
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2019 | 00:43
|
|
שלום וברכה,
יש לי משהו שלא מובן לי, לפי חוק החשמל אם יש לי ראשי עם 40 אמפר אני צריך 3 גידים בחתך 10 ממר כל אחד, דהיינו שהפאזה האפס והארקה כל אחד מהם הוא 10 ממר, משמע מפה שבשביל זרם של 40 אמפר אני חייב שטח חתך גם לאפס של 10 ממר.
מקרה שני כאשר יש לי חשמל תלת פאזי בבית של 3×40 אמפר ויש לי 5 גידים שכל אחד הוא 10 ממר, הרי ידוע שיכול להיות שבמצב מסויים הגיד של האפס שהוא 10 ממר יכול לשמש לי עבור צרכנים כוללים של 120 אמפר בסה"כ או קרוב לשם, השאלה למה במצב הזה מסתפקים באפס בחתך של 10 ממר ולא מבקשים קוטר גדול יותר
|
|
|
|
|
•
|
במערכת 3 פאזית, הזרם באפס
niv
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 09, 2019 | 08:50 |
|
הוא תוצאה של חיבור וקטורי.
לא נסתבך עם הסברים, אבל בגדול הזרם באפס לעולם לא יעבור את הזרם המקסימלי שזורם באחת הפאזות ולמעשה זרם בפאזות מנוגדות יוריד את הזרם באפס.
לצורך העניין. אם ב 3 הפאזות יהיו זרמים זהים, באפס הזרם יהיה בדיוק 0 אמפר.
המשפט שרשמתי נכון ב 99.9% מהמקרים.
יכולות להיות סיטואציות מאד מסוימות של שילוב זרם השראתי וקיבולי אם אני לא טועה ואז יכול שיזרום באפס זרם גבוה יותר, אבל זה מצב די זניח ולכן לא נהוג להתייחס אליו, אלא במקרים בהם יודעים שזה מה שצפוי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 09, 2019 | 10:00 |
|
ואוסיף גם שמותר גם לרדת בשטח קו האפס בתנאים מסויימים. לדוגמה במוליכי נחושת של 50 ממ"ר, שטח האפס יכול להיות 35 ממ"ר.
|
|
|
|
|
|
|
|