קבלת הסבר   

מאת:  aviel2929    Dec 09, 2019  ||  00:43


שלום וברכה,
יש לי משהו שלא מובן לי, לפי חוק החשמל אם יש לי ראשי עם 40 אמפר אני צריך 3 גידים בחתך 10 ממר כל אחד, דהיינו שהפאזה האפס והארקה כל אחד מהם הוא 10 ממר, משמע מפה שבשביל זרם של 40 אמפר אני חייב שטח חתך גם לאפס של 10 ממר.
מקרה שני כאשר יש לי חשמל תלת פאזי בבית של 3×40 אמפר ויש לי 5 גידים שכל אחד הוא 10 ממר, הרי ידוע שיכול להיות שבמצב מסויים הגיד של האפס שהוא 10 ממר יכול לשמש לי עבור צרכנים כוללים של 120 אמפר בסה"כ או קרוב לשם, השאלה למה במצב הזה מסתפקים באפס בחתך של 10 ממר ולא מבקשים קוטר גדול יותר

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
קבלת הסבר   aviel2929   > אתה נמצא כאן
  Dec 09, 2019 | 00:43
• 
במערכת 3 פאזית, הזרם באפס   niv
  Dec 09, 2019 | 08:50
• 
תשובה יפה וממצה   ziggyman
  Dec 09, 2019 | 10:00
• 
תודה רבה   aviel2929
  Dec 09, 2019 | 22:18