נתון שלא כתוב במפרט של HAGER
מאת:
dovk66
Oct 02, 2019
||
15:09
נתקלתי בתופעה דומה לאחרונה. רק אחרי מהלך ארוך של חיפוש ובירור מצאתי את הסיבה לכך שאוטומט ישן עובד מצויין כאשר באותו המקום אוטומט חדש של הגר משאיר תאורה דולקת כל הזמן.
כניסת ההפעלה של אוטומט HAGER שמחוברת למפסקים, בעלת רגישות גבוהה. מספיק זרם נמוך כדי להפעיל את התאורה. זרם ההפעלה לא כתוב בשום מקום.
כשמחברים מפסקים שיש בהם תאורה, קורה שהזרם הכולל של כל הנוריות הקטנות מספיק להפעיל את האוטומט.
אחרי שניתקתי נורת ניאון שבתוך מפסק חדר מדרגות, האוטומט חזר לתפקד מורמלי.
|
|
|
•
|
|
|
Jun 19, 2017 | 12:55
|
|
שלום לכולם...בניין בן 8 קומות..4 קומות עליונות נשלטות על ידי אוטומט חדר מדרגות נפרד. האור נשאר דלוק קבוע. הוצאתי את הגיד באוטומט חדר מדרגות
(חום שחור) שמתחבר למפסקים והאור כבה. בהתחלה עברתי על כול המפסקים בכניסה ובתוך הבתים,פירקתי אותם והוצאתי את אחד החוטים למשך כדקה.... עדיין האור נשאר קבוע...אחר כך פירקתי את כול המנורות והפרדתי את כול הגידים( חום שחור) שמגיעים למפסקים ועדיין אחרי כול זה האור נשאר דלוק.... למרות שאת אוטומט חדר המדרגות של HAGER
אני התקנתי לפני כ 5 שנים ולא חשבתי שהוא הבעיה,החלפתי אותו לחדש ועדיין האור נשאר דלוק...
הדבר היחיד שעולה לי בראש שהכבל הראשי בדרכו למעלה מקצר בין גיד חום שחור לאפס(הגידים שמגיעים למפסק)...
האם החמצתי משהו? איך ממשיכים מפה? מה אתם הייתם עושים?תודה לעונים!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 19, 2017 | 15:21 |
|
מה עם לחצנים בתוך הדירות
יש עוד קצת לפשפש עד שמאשימים חוט בקצר
|
|
|
|
|
|
•
|
אם בדקת את כל הלחצנים כולל אלה
niv
|
|
|
Jun 19, 2017 | 20:59 |
|
שבתוך הדירות אז סביר להניח שיש לך קצר (מגע) בין האפס לגיד החוזר מהלחצנים.
המגע יכול להיות בכל מקום לא ר'ק בכבל הראשי.
לרוב הדרך היעילה ביותר לאתר היא שיטת החציה.
לך לקומה השניה לקופסת החיבורים ונתק את קומות 3,4
לא הצלחת רד עוד קומה עד שתגיע בסוף למקור.
קצת עבודת נמלים אבל אין הרבה ברירה...
|
|
|
|
|
•
|
נתון שלא כתוב במפרט של HAGER
dovk66
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 02, 2019 | 15:09 |
|
נתקלתי בתופעה דומה לאחרונה. רק אחרי מהלך ארוך של חיפוש ובירור מצאתי את הסיבה לכך שאוטומט ישן עובד מצויין כאשר באותו המקום אוטומט חדש של הגר משאיר תאורה דולקת כל הזמן.
כניסת ההפעלה של אוטומט HAGER שמחוברת למפסקים, בעלת רגישות גבוהה. מספיק זרם נמוך כדי להפעיל את התאורה. זרם ההפעלה לא כתוב בשום מקום.
כשמחברים מפסקים שיש בהם תאורה, קורה שהזרם הכולל של כל הנוריות הקטנות מספיק להפעיל את האוטומט.
אחרי שניתקתי נורת ניאון שבתוך מפסק חדר מדרגות, האוטומט חזר לתפקד מורמלי.
|
|
|
|
|
|
|