שלום לכולם,
ביקשו ממני לבצע הגדלת חיבור ללוח בדירה, מ- 1X25 ל- 3X40
בדקתי LT מדגמית בשקעים בדירה, הרוב תקינים אך בחלקם ההארקה לא תקינה והפחת קפץ עוד לפני שהמכשיר הספיק לתת תוצאה.
היות וביום יום אני לא מתעסק כל כך בחשמל בניין, אני לא מכיר את כל החוקים והתקנות שיבדקו בביקורת של ח"ח ומעולם לא העברתי ביקורת שכזו.
אני שוקל לבצע את ההכנה בלוח כולל הרכבת כל הציוד וחלוקת העומס על שלושת הפאזות, כבל הזנה ת"פ כבר קיים בתוך הלוח (הבניין עבר תמ"א והחשמלאי כנראה השחיל מראש כבר כבל 5 גידים)
ולהשאיר את "שאר" העבודה לחשמלאי אחר(הכנת הדירה לביקורת) האם אתם בתור אנשי מקצוע הייתם מסכימים לבצע עבודה שכזו (הכנת הדירה לביקורת של ח"ח) מה לדעתכם יכולה להיות העלות של עבודה שכזו פחות או יותר?
תודה מראש
|
|
|
•
|
הגדלת חיבור מח"פ לת"פ
shlom22
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Aug 31, 2019 | 12:23
|
|
שלום לכולם,
ביקשו ממני לבצע הגדלת חיבור ללוח בדירה, מ- 1X25 ל- 3X40
בדקתי LT מדגמית בשקעים בדירה, הרוב תקינים אך בחלקם ההארקה לא תקינה והפחת קפץ עוד לפני שהמכשיר הספיק לתת תוצאה.
היות וביום יום אני לא מתעסק כל כך בחשמל בניין, אני לא מכיר את כל החוקים והתקנות שיבדקו בביקורת של ח"ח ומעולם לא העברתי ביקורת שכזו.
אני שוקל לבצע את ההכנה בלוח כולל הרכבת כל הציוד וחלוקת העומס על שלושת הפאזות, כבל הזנה ת"פ כבר קיים בתוך הלוח (הבניין עבר תמ"א והחשמלאי כנראה השחיל מראש כבר כבל 5 גידים)
ולהשאיר את "שאר" העבודה לחשמלאי אחר(הכנת הדירה לביקורת) האם אתם בתור אנשי מקצוע הייתם מסכימים לבצע עבודה שכזו (הכנת הדירה לביקורת של ח"ח) מה לדעתכם יכולה להיות העלות של עבודה שכזו פחות או יותר?
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2019 | 19:35 |
|
אתה בודק LT בשקע, זה אחרי הפחת, נורמלי שהוא קופץ.
ישנם מכשירים שניתן למדוד אחרי הפחת אבל האמינות של זה נמוכה.
LT בודקים לפני הפחת ולאחר ניתוק האיפוס.
|
|
|
|
|
|
|