שלום
כול עוד הכבלים בתוך תעלה הכול תקין.
בהצלחה
|
|
|
•
|
|
|
Aug 30, 2019 | 08:14
|
|
שלום! כחלק משיפוץ בית פרטי החלפנו את מערכת החשמל ומתקינים לוח חדש באמצעות חשמלאי מוסמך. החשמלאי השתמש בתוך ארון החשמל להעברת כבלים בודדים (1.5 ו2.5 - לא XLP) בצינורות מסוג GP (צינור שרשורי יעודי למיזוג) כאשר הצינורות יהיו סגורים בתוך תעלה. הבית צריך לעבור ביקורת של חברת חשמל לצורך הגדל החיבור לתלת פאזי. בודק של חברת חשמל אמר ששימוש בצנרת כזו אפשרי ואילו חשמלאי אחר אמר אסור בשימוש מאחר והצינור אינו כבה מאליו ואינו תקני. במידה ואסור האם יש פיתרון מבלי לפרק את כל הלוח. מודה לייעוצכם.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 30, 2019 | 10:54 |
|
שלום
כול עוד הכבלים בתוך תעלה הכול תקין.
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 20:36 |
|
היות שבמקרה הנשאל מדובר במוליכים ולא בכבלים זה לא ברור כלל שזה תיקני
לגבי בדיקה תלוי מי יהיה הבודק
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|