מנורה מקבלת 45V תמיד - מפסק מחליף   

מאת:  gorali    Aug 25, 2019  ||  03:29


שלום,
באחר מחדרי הבית מנורה עם מפסק מחליף (אחד בכניסה ואחד בקצה החדר).
שמתי לב שלאחר השימוש, כשהנורה כבויה, הנורה מהבהבת. מדובר ב CFL 20W.
ניתקתי את הנורה ובדקתי מתח - 45V ! כאשר 2 המפסקים כבויים!
פתחתי את המתג המרוחק - היו בו 2 חוטים, ניתקתי את שניהם.
פתחתי את המתג הקרוב לכניסה - היו בו 4 חוטים - 3 בחלק העליון שאחד מהם מזין מתח ל2 האחרים. ועוד חוט בחלק התחתון שאין בו מתח כלל (0).
ניתקתי את כל 4 החוטים.
בשלב זה אין אף חוט שמחובר לאף אחד מהמתגים.
בדקתי מתח בבית מנורה - 45V !
מנין מגיע מתח לבית המנורה?

דבר נוסף מוזר - כאשר בדקתי מתג ב מתג של ה4 חוטים, בין החוטים העליונים ל0 - קיבלתי 150V. מה יכולה להיות הסיבה לכך?

ליתר ביטחון אציין - כאשר המתג בכניסה דלוק, או זה המרוחק - קריאת בית הנורה מראה 230V כמצופה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מנורה מקבלת 45V תמיד - מפסק מחליף   gorali   > אתה נמצא כאן
  Aug 25, 2019 | 03:29
° 
*כאשר בדקתי *מתח* ב מתג של ה4 חוטים   gorali
  Aug 25, 2019 | 03:30
• 
השראה   ziggyman
  Aug 25, 2019 | 11:40
• 
היי   אהרן דוד
  Aug 25, 2019 | 18:32
• 
נגד פורק את מתח ההשראה   ziggyman
  Aug 26, 2019 | 14:26
• 
תודה רבה! כעת אני סקרן! :-)   gorali
  Aug 26, 2019 | 21:11

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 