מאת:  משה חשמלאי    Aug 17, 2019  ||  20:55


אני לא מצליח להבין את ההצעה שלך. מסתכל על התרשים ורואה את מסלול זרם הכוח:
ממסר פחת>מגען>מא"ז>צרכן.
קוצב הזמן מעביר זרם פיקוד למגען. לפי תצורת החיבור הזה המגען יעבוד במצב של
יום חול וגם במצב של שעון שבת. בזמן מנוחה המגען לא יהיה תחת מתח.
איך אתה רואה כאן מצב של ישירות למזגן? כי אני לא רואה.
והערה שלי לגבי הבורר שהצעת:
אכן בורר הוא רכיב מצויין, שתפקידו הוא למנוע מגע ידני במנוף הקטן שבקוצב הזמן.
מגע במנוף הזה הוא לא נוח בכלל כי הוא קטן וקשה לתנועה, ובנוסף הזזות שלו עלולות
לגרום להרס הרכיב, לכן הבורר שהפעלה שלו היא יותר נוחה הוא רצוי.
אבל בורר בעל שלושה מצבים הוא מיותר, כי די ב-2 מצבים: הפעלה קבועה בימי חול,
והפעלה דרך שעון שבת. אז מצב של 0 הוא מיותר כי אין בו שימוש.
והנה דבר נוסף: ניתן לוותר על הבורר ולהשתמש במא"ז פשוט של 10A שהוא בעצמו
ישמש כבורר, והעלות שלו היא כשליש מהבורר.
ומחברים כך: המא"ז מזין זרם פיקוד קבוע לסליל של המגען ביחד עם המוליך של היציאה
משעון שבת. לפני כניסת השבת מורידים את המא"ז הזה מטה, וכך סליל המגען מקבל
זרם פיקוד רק מקוצב הזמן. בצאת השבת מרימים את המא"ז, וזה נותן למגען זרם הפעלה קבוע.
כמובן שצריך להקפיד שהמא"ז הזה והמא"ז של שעון שבת יהיו מאותה הפאזה בלוח ת"פ,
כי בימי חול יש מגע ביניהם, דרך המוליך שיוצא מקוצב הזמן למגען.



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
° 
תרשים חשמלי של חיבור מזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:29
• 
חיבור שעון שבת למזגן תלת פאזי   avidvir
  Jun 24, 2013 | 08:36
• 
ברור שצריך קונטקטור   שי
  Jun 24, 2013 | 14:00
• 
תגובה   צור גרין 85 [קובץ מצורף: PNG]
  Jun 24, 2013 | 14:16
• 
שרטוט   rfi3515
  Jun 25, 2013 | 13:28
° 
תודה רבה   צור גרין 85
  Jun 25, 2013 | 14:01
• 
תגובה לצור גרין   ben 950
  Aug 06, 2013 | 16:51
• 
איזה קונטקטור יתאים?   wizardi
  Jul 27, 2016 | 08:37
• 
מגען 4 פול של ABB סטנדרטי, סליל 230   צור גרין 85
  Jul 28, 2016 | 12:50
• 
למה 4 פול? לא מיותר?   zazu
  Aug 14, 2019 | 14:24
• 
אחלה שרטוט   chiko771
  Aug 05, 2013 | 23:05
• 
תגובה לשרטוט החשמלי   ofer4575
  May 21, 2017 | 15:59
• 
בקשר למגען   thespringmouse
  Jun 28, 2018 | 21:43
• 
תגובה ל-4575   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Aug 17, 2019 | 20:55
• 
למשה   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 21:20
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:29
• 
לקוביבוי   משה חשמלאי
  Aug 17, 2019 | 21:36
• 
אכן   קוביבוי
  Aug 17, 2019 | 22:11