גנרטור לבית פרטי
מאת:
shay32
Jul 17, 2019
||
16:42
שלום חברים
אני בונה בית פרטי ורוצה לבדוק אפשרות לעשות הכנה לחיבור גנרטור קבוע שנכנס לפעולה בצורה אוטומטית במקרה של תקלה באספקת החשמל.
גודל החיבור של הבית הוא 3*40 אמפר.
(אני חשמלאי עם רשיון אבל אין לי מושג וידע בתחום הזה)
אשמח לקבל אינפורמציה, ממי שהתנסה בעניין ויודע:
1. האם יש גנרטורים שמסוגלים להזין בית שלם על כל העומס שלו, ואם כן, כמה הם עולים?
2. כמה עולה גנרטור שיכול להתמודד רק עם תאורה, מקרר, מחשב "וצרכנים לא כבדים" נוספים
3. האם אפשר לסמוך על גנרטור עם מקרר ושאר מכשירים רגישים מבחינת היציבות של המתח?
4. כמה תעלה לי ההכנה לחיבור הנ"ל (מלבד עלות הגנרטור עצמו)?
5. האם יש חסרון בגנרטור שנכנס לפעולה בצורה אוטומטית על פני גנרטור שדורש התנעה פיזית?
תודה רבה
|
|
|
•
|
גנרטור לבית פרטי
shay32
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jul 17, 2019 | 16:42
|
|
שלום חברים
אני בונה בית פרטי ורוצה לבדוק אפשרות לעשות הכנה לחיבור גנרטור קבוע שנכנס לפעולה בצורה אוטומטית במקרה של תקלה באספקת החשמל.
גודל החיבור של הבית הוא 3*40 אמפר.
(אני חשמלאי עם רשיון אבל אין לי מושג וידע בתחום הזה)
אשמח לקבל אינפורמציה, ממי שהתנסה בעניין ויודע:
1. האם יש גנרטורים שמסוגלים להזין בית שלם על כל העומס שלו, ואם כן, כמה הם עולים?
2. כמה עולה גנרטור שיכול להתמודד רק עם תאורה, מקרר, מחשב "וצרכנים לא כבדים" נוספים
3. האם אפשר לסמוך על גנרטור עם מקרר ושאר מכשירים רגישים מבחינת היציבות של המתח?
4. כמה תעלה לי ההכנה לחיבור הנ"ל (מלבד עלות הגנרטור עצמו)?
5. האם יש חסרון בגנרטור שנכנס לפעולה בצורה אוטומטית על פני גנרטור שדורש התנעה פיזית?
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 17, 2019 | 17:27 |
|
הבחור מקצועי ואמין מאד.
תמסור דרישת שלום ממני...
קובי הימן - 054-7703835
בהצלחה
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 17, 2019 | 21:59 |
|
1. כן. 30-40 אלף שקל
2. כעשירייה
3. לגנרטורים היום יש מייצב
4. גרושים לעומת עלות הגנרטור עצמו
5.החיסרון הוא שזה מייקר את הגנרטור בעוד כמה אלפים טובים
בכל מקרה גנרטור דורש אחזקה קבועה ויקרה שכבר עדיף להיות פעם פעמיים בשנה בלי חשמל לכמה שעות מכל הכאב ראש הזה.
ואם אתה קונה אותו לשעת מלחמה למקרה שאיראן תפציץ את כל החשמל. אז גם אתה תשב בחושך כי גם לא יהיה לקנות דלק...
|
|
|
|
|
•
|
ובמקרה שרק לך יהייה חשמל
rami70
|
|
|
Jul 20, 2019 | 18:45 |
|
כולנו נפלוש לבית שלך...תאמין לי עדיף לך חושך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 15, 2020 | 13:08 |
|
לאהרון דוד - נראה שאתה יודע על מה אתה מדבר.
אולי תוכל לעזור לי בשאלה הבאה:
בחיבור ידני של גנרטור חד פאזי לארון חשמל ביתי תלת פאזי, האם מותר\אפשר\בטוח לקצר את הגנרטור (בצד הכניסה לבורר) לכל שלוש העומסים? מדובר בשימוש אחראי (עומס במסגרת המותר, סגירת המפסקים בארון לעומסים לא חיוניים) וגנרטור 6.2 KW
תודה ושנה טובה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2020 | 00:35 |
|
לא צריכה להיות בעיה כלל.
רק תוודא שהקיצור נמצא בצד הגנרטור של הבורר כדי שלעולם לא יפגוש בחיור התלת פאזי שבכניסה השניה של הבורר.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|