תשובה
מאת:
אהרן דוד
Jul 05, 2019
||
09:24
1. מספיק, רק שלרוב הערך בשקעים גבוה מבלוח ואתה מחפש ערך כמה שיותר נמוך.
2.בבית פרטי יחיד אין צורך כי אם הצנרת מפלסטיק אז אין את מה לההאריק ואם היא ממתכת אז זה סימן שהבית נבנה לפני שהתקנות האלו נכנסו לתוקף וזה לא מחייב אותך.
3. עד 100 אמפר הפיוז הוא דרגה אחת מעל גודל החיבור הרשום ולכן ב 25 הפיוז הוא 35
אבל כמדומני שאסור היום בבתים פרטיים לוח מתכת בכלל.
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2019 | 06:57
|
|
שלום לכולם
אני מעוניין להתחיל לעשות עבודות חשמל פרטיות בסופי שבוע בנוסף לעבודה שלי.
אני חשמלאי מוסמך, עובד הרבה שנים בתעשייה כחשמלאי הראשי של החברה שאני עובד בה
יש לי המון נסיון בתעשיה, בחשמל בפיקוד ובקרה.
הבעיה שאני קצת חלש בחשמל בניין (לא יצא לי לעבוד בבניין לפני שהגעתי לתעשיה)
אז השאלה שרציתי לשאול היא, כשמזמינים ביקורת של חברת החשמל לחיבור חדש או הגדלה מחד פאזי לתלת פאזי, איזה בדיקות עושים ח"חי?
ואיך הם עושים את הבדיקות? למשל ידוע לי שהם בודקים שקע שקע, איך הם בודקים בשקע מסויים שהארקה תקינה? לפי מתח? רציפות מהלוח לשקע? ועושים LOOP TEST ללוח? ואיזה בדיקות בכלל הם עושים ואיך עושים אותם?
המון תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2019 | 21:24 |
|
חברת חשמל בודקים
מגר
L.T.
חיווט הלוח כתקן
רציפות הארקה בשקעים (לפעמים בודקים עי סגירת מעגל דרך האפס ולפעמים דרך הארקה. תלוי איך בודק)
לפעמים יבדקו גם רציפות הארקה בנקודות מאור
מכאן והלאה תלוי בבודק השמים הם הגבול לפעמים יבדקו עוד מיליון דברים ולפעמים לא.
לי היה השבוע 3 בדיקות והבודק אפילו לא נכנס לבתים. בדק רק את הלוח מגר והארקה והלך. אבל זה סיפור נדיר יותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 04, 2019 | 09:34 |
|
תודה על התגובה
מה הם בודקים עם מגר? בידוד?
אם אני עושה לופ טסט בשקעים, (Zs) בזרם נמוך שלא יקפיץ פחת, זה מספיק אמין ובטיחותי?
או שצריך לבדוק רציפות בנפרד לכל חוט הארקה? כי יש לי מכשיר שבודק לופ טסט עם תקע שאני יכול לחבר לכל שקע ולבדוק.
ועוד שאלה, יש לי במכשיר שלי Zloop, בזרם יותר גבוה לבדיקת לולאת תקלה, ויש לי Zs שזה זרם יותר נמוך שלא יקפיץ פחת(תוצאה פחות טובה)
השאלה היא כדי לבדוק Ze אני יכול לבדוק עם Zloop, בהזנה של הלוח מול ההארקה של המבנה?(ע"י ניתוק חוט ההארקה הראשי ובדיקה עליו עם ההזנה הראשית)
ומה השיטה הכי טובה לבדוק רציפות בחוט? גישור בפס האפסים והארקות, או למשוך כבל ארוך מנקודה ללוח?
המון תודות!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 04, 2019 | 19:24 |
|
1. עם מגר בודקים התנגדות בין הארקה לשאר המוליכים. הבדיקה נעשית בלוח אחרי הפחת, כאשר הוא מורד.
והתוצאה צריכה להיות רבע מגהאוהם במיתקן ישן ו1.5 בחדש
2. לופ בודקים בלוח. ובשקעים בודקים רציפות .
יש בודקים שמשתמשים בחוט ארוך שצידו אחד בלוח וצידו השני בוולט מטר
ויש בודקים ששמים באחד השקעים תקע שמקוצר בו האפס וההארקה ומסתובבים בכל השקעים עם תקע שמצפצף בסגירת מעגל בין האפס להארקה
3. לופ היות שאתה מודד בלוח אתה יכול לבדוק לפני הפחת ואז הוא לא נופל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 04, 2019 | 22:07 |
|
המון תודה על התשובות המפורטות
הייתה לי עוד שאלה, האם לופ טסט בשקעים עצמם, לא מספיק לכשעצמו כדי להחליט שהארקה תקינה? או שצריך לבדוק רציפות?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2019 | 07:32 |
|
בבית עם הארקת יסוד, הם צריך להאריק לפהפ את צנרת המים של הבית אם זה מפלסטיק או אם זה מברזל?
ונגיד אני רוצה לבדוק לבית פרטי עם לוח מתכת לופ טסט, הבית עם מאז ראשי של 3X25
איך אני יכול לדעת מה הפיוז הראשי של חברת החשמל בשביל הבדיקה?
תודה!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2019 | 09:24 |
|
1. מספיק, רק שלרוב הערך בשקעים גבוה מבלוח ואתה מחפש ערך כמה שיותר נמוך.
2.בבית פרטי יחיד אין צורך כי אם הצנרת מפלסטיק אז אין את מה לההאריק ואם היא ממתכת אז זה סימן שהבית נבנה לפני שהתקנות האלו נכנסו לתוקף וזה לא מחייב אותך.
3. עד 100 אמפר הפיוז הוא דרגה אחת מעל גודל החיבור הרשום ולכן ב 25 הפיוז הוא 35
אבל כמדומני שאסור היום בבתים פרטיים לוח מתכת בכלל.
|
|
|
|
|
|
|