מאת:  yayoh    Jul 04, 2019  ||  09:34


תודה על התגובה
מה הם בודקים עם מגר? בידוד?
אם אני עושה לופ טסט בשקעים, (Zs) בזרם נמוך שלא יקפיץ פחת, זה מספיק אמין ובטיחותי?
או שצריך לבדוק רציפות בנפרד לכל חוט הארקה? כי יש לי מכשיר שבודק לופ טסט עם תקע שאני יכול לחבר לכל שקע ולבדוק.
ועוד שאלה, יש לי במכשיר שלי Zloop, בזרם יותר גבוה לבדיקת לולאת תקלה, ויש לי Zs שזה זרם יותר נמוך שלא יקפיץ פחת(תוצאה פחות טובה)
השאלה היא כדי לבדוק Ze אני יכול לבדוק עם Zloop, בהזנה של הלוח מול ההארקה של המבנה?(ע"י ניתוק חוט ההארקה הראשי ובדיקה עליו עם ההזנה הראשית)

ומה השיטה הכי טובה לבדוק רציפות בחוט? גישור בפס האפסים והארקות, או למשוך כבל ארוך מנקודה ללוח?

המון תודות!!