21:07
ברור שאסור להתקין מאז שלא מתאים לחתך
והכל תלוי בתשלום
אם מוכנים לשלם לך על השחלות, תחליף גם את ההשחלות.
וצריך לזכור שהלקוח לא מבין לבד את מה שלך נראה ברור
וצריך להסביר את הסכנה במצב הקיים
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2019 | 21:22
|
|
שאלה תאורטית..אני מחליף לוח חשמל...בלוח גידים של 1.5 ממר ו 2.5 ממר...אני מתאים את גודל חצי האוטומט לעובי הגיד לפי התקן...1.5 ממר מקבל חצי אוטומט של 10 אמפר ו 2.5 ממר מקבל 16 אמפר וכך הלאה...השאלה מה אתם עושים אם על
גיד של 2.5 ממר יושבת מכונת כביסה ומייבש כביסה כשלפני זה החשמלאי העלה להם את חצי האוטומט ל 20 אמפר וזה עובד כבר 5 שנים....אני באופן אישי שם חצי אוטומט של 16 אמפר ומתריע בפני הלקוח על סכנה של שרפה אם ישנו זאת...אני מעלה את השאלה הזאת כי באחת מהשאלות שלי פה באתר שהעומס המירבי הוא 27 אמפר (2 גידים של 2.5 ממר כול אחד מחוברים יחדיו) השיבו שחצי אוטומט של 32 אמפר הוא בסדר אבל לפי התקן זה לא בסדר)...אנחנו אמורים או להחליף את הגיד או שחצי האוטומט יתאים לעובי הנוכחי לא!?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 27, 2019 | 21:07 |
|
ברור שאסור להתקין מאז שלא מתאים לחתך
והכל תלוי בתשלום
אם מוכנים לשלם לך על השחלות, תחליף גם את ההשחלות.
וצריך לזכור שהלקוח לא מבין לבד את מה שלך נראה ברור
וצריך להסביר את הסכנה במצב הקיים
|
|
|
|
|
|
|