המצב כרגע הוא שהאפס של לוחות המשנה דווקא לא עובר דרך הפחת, והפאזות של לוחות המשנה כן עוברות. ובכל זאת הפחת לא קופץ.
דווקא כשנעשה ניסיון לנתק את הפאזות שמזינות את לוחות המשנה מהפחת, הוא התחיל לקפוץ.
ניסיון נוסף, (לאחר שהמצב הוחזר לקדמותו והפאזות של לוחות נמשנה מוזנות מהפחת הראשי)היה לחבר את האפס של לוחות המשנה לאפס של הפחת- גרם לקפיצה של הפחת. (לכאורה הפוך מההגיון)
מה שלא ברור לי, זה שנראה שהפס אפס של לוחות המשנה והפס אפס שמגיע מחברת חשמל לא מחוברים בכלל (לפחות לא שראיתי חיבור שכזה). ונשאלת השאלה איך הצרכנים של לוחות המשנה מקבלים אפס?
לא נראה שקיים איפוס הארקה במבנה, לא בלוח הראשי ולא בלוחות המשניים. המבנה מוארק בהארקת יסוד.
|
|
|
•
|
פסי איפוס בלוח ראשי לא מגושרים
ddwbla
|
|
|
Jun 26, 2019 | 22:14
|
|
שלום רב.
במבנה שבו קיימים לוח ראשי תלת פאזי ולוחות משנה שונים המוזנים ממנו, קיימת תופעה שבה במקרה של זליגה, מפסק הפחת הראשי קופץ ואילו מפסקי הפחת בחלק מהלוחות המשניים לא קופצים.
זהו מצב לא נח עבור הדיירים, שצריכים ללכת מרחק רב כדי להרים את הפחת.
בבדיקה של הלוח הראשי התגלה שההזנה לאותם לוחות משניים, עוברת דרך מפסק הפחת הראשי.
בנסיון לחבר את הלוחות המשניים למפסק ההזנה הראשי (ולעקוף את הפחת הראשי), קוראת תופעה מעניינת: הפחת הראשי קופץ בכל פעם שמפעילים את ההזנה ללוח המשני.
בבדיקה נוספת, נראה שבלוח חשמל הדירתי הראשי קיימים 2 פסי השוואת פוטנציאלים (פה"פ) . אחד בחלקו העליון של הלוח והשני בחלקו התחתון.
לפס התחתון מחובר האפס מהמפסק הראשי והאפס של מפסק הפחת הראשי, וכן האפס של לוח משני.
שאר האפסים מלוחות המשנה הנוספים ומהמעגלים השונים מחוברים לפס השוואת הפוטנציאלים העליון.
שני פסי השוואת הפוטנציאלים לא מגושרים ביניהם, וניסיון לגשר ביניהם מקפיץ גם הוא את הפחת הראשי(תלת פאזי).
האם יש קשר בין התופעות?
כיצד ניתן לתקן מצב זה?
תודה לעונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2019 | 22:26 |
|
*תיקון: לפס השוואת הפוטנציאלים התחתון מחובר האפס מח"ח ,האפס של מפסק הפחת הראשי, וכן האפס של לוח משני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 26, 2019 | 22:44 |
|
כנראה האפס שמגיע ללוחות המשנה נותר דרך הפחת הראשי בעוד הפאזות אינן דרך הפחת הראשי.
כלומר כל זרם דרך האפס בלוחות המשנה צריך להקפיץ את הפחת הראשי.
אם במקרה הזרם דרך הפאזות בפחת הראשי שווה לזרם החוזר במקרה דרך האפס בו אז לא יקפוץ, אבל זה כנראה יהיה רק במקרים בודדים אם כלל.
צריך להזין את לוחות המשנה ללא הפחת הראשי לרבות מוליך הניוטרל הראשי ללוחות המשנה.
מקרה נוסף שיכול להיות הינו שחלק מלוחות המשנה מאופסים לפני\אחרי פחת כלשהו וגורמים לקפיצה זו.
יש לבדוק אם יש איפוסים בלוחות הללו, ואז להחליט מה לבצע.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 27, 2019 | 00:08 |
|
המצב כרגע הוא שהאפס של לוחות המשנה דווקא לא עובר דרך הפחת, והפאזות של לוחות המשנה כן עוברות. ובכל זאת הפחת לא קופץ.
דווקא כשנעשה ניסיון לנתק את הפאזות שמזינות את לוחות המשנה מהפחת, הוא התחיל לקפוץ.
ניסיון נוסף, (לאחר שהמצב הוחזר לקדמותו והפאזות של לוחות נמשנה מוזנות מהפחת הראשי)היה לחבר את האפס של לוחות המשנה לאפס של הפחת- גרם לקפיצה של הפחת. (לכאורה הפוך מההגיון)
מה שלא ברור לי, זה שנראה שהפס אפס של לוחות המשנה והפס אפס שמגיע מחברת חשמל לא מחוברים בכלל (לפחות לא שראיתי חיבור שכזה). ונשאלת השאלה איך הצרכנים של לוחות המשנה מקבלים אפס?
לא נראה שקיים איפוס הארקה במבנה, לא בלוח הראשי ולא בלוחות המשניים. המבנה מוארק בהארקת יסוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 27, 2019 | 21:22 |
|
לדעתי לא מדובר בתופעה ולא בתעלומה. מדובר בסלט אפסים סטנדרטי. שכל בעל מקצוע יכול לסדרו במספר דקות. ולא צריך לחפש הסברים בשמיים.
כמו"כ אין לדלג את הפחת הראשי לפני שבאמת יודעים שלא צריך אותו. אולי שמו אותו בגלל L.T. גבוה?!
ויוצרים מקדם הגנה ע"י כפל פחתים. (על אף שלפי התאור נראה שהעבודה שם בוצעה ע"י חלטורן מדגם "החלטורן הנודד" ולא מעומק מחשבה.)
גם כאשר עושים כפל פחתים יש ליצור סלקטיביות ע"י פחת מתכוונן כתלות בזמן. ואז לא כל פעם שיש זליגה אצל מישהו נופל גם הפחת האישי שלו וגם הפחת הראשי.
|
|
|
|
|
|
|