מאת:  yardeny    Jun 26, 2019  ||  22:44


כנראה האפס שמגיע ללוחות המשנה נותר דרך הפחת הראשי בעוד הפאזות אינן דרך הפחת הראשי.
כלומר כל זרם דרך האפס בלוחות המשנה צריך להקפיץ את הפחת הראשי.
אם במקרה הזרם דרך הפאזות בפחת הראשי שווה לזרם החוזר במקרה דרך האפס בו אז לא יקפוץ, אבל זה כנראה יהיה רק במקרים בודדים אם כלל.

צריך להזין את לוחות המשנה ללא הפחת הראשי לרבות מוליך הניוטרל הראשי ללוחות המשנה.

מקרה נוסף שיכול להיות הינו שחלק מלוחות המשנה מאופסים לפני\אחרי פחת כלשהו וגורמים לקפיצה זו.
יש לבדוק אם יש איפוסים בלוחות הללו, ואז להחליט מה לבצע.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727