פסי איפוס בלוח ראשי לא מגושרים
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
פסי איפוס בלוח ראשי לא מגושרים   

מאת:  ddwbla    Jun 26, 2019  ||  22:14


שלום רב.

במבנה שבו קיימים לוח ראשי תלת פאזי ולוחות משנה שונים המוזנים ממנו, קיימת תופעה שבה במקרה של זליגה, מפסק הפחת הראשי קופץ ואילו מפסקי הפחת בחלק מהלוחות המשניים לא קופצים.

זהו מצב לא נח עבור הדיירים, שצריכים ללכת מרחק רב כדי להרים את הפחת.

בבדיקה של הלוח הראשי התגלה שההזנה לאותם לוחות משניים, עוברת דרך מפסק הפחת הראשי.

בנסיון לחבר את הלוחות המשניים למפסק ההזנה הראשי (ולעקוף את הפחת הראשי), קוראת תופעה מעניינת: הפחת הראשי קופץ בכל פעם שמפעילים את ההזנה ללוח המשני.

בבדיקה נוספת, נראה שבלוח חשמל הדירתי הראשי קיימים 2 פסי השוואת פוטנציאלים (פה"פ) . אחד בחלקו העליון של הלוח והשני בחלקו התחתון.

לפס התחתון מחובר האפס מהמפסק הראשי והאפס של מפסק הפחת הראשי, וכן האפס של לוח משני.
שאר האפסים מלוחות המשנה הנוספים ומהמעגלים השונים מחוברים לפס השוואת הפוטנציאלים העליון.

שני פסי השוואת הפוטנציאלים לא מגושרים ביניהם, וניסיון לגשר ביניהם מקפיץ גם הוא את הפחת הראשי(תלת פאזי).


האם יש קשר בין התופעות?
כיצד ניתן לתקן מצב זה?

תודה לעונים.



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פסי איפוס בלוח ראשי לא מגושרים   ddwbla   > אתה נמצא כאן
  Jun 26, 2019 | 22:14
• 
תיקון   ddwbla
  Jun 26, 2019 | 22:26
• 
אפס ללא פחת ראשי...   yardeny
  Jun 26, 2019 | 22:44
• 
הסבר   ddwbla
  Jun 27, 2019 | 00:08
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 27, 2019 | 21:22

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com