כיריים אינדוקציה   

מאת:  סעדיה עגאם    Jun 22, 2019  ||  13:29


אתה שואל " איפה הסכנה ? " ,יש פה לדעתי 2 סכנות :
1. שהחשמלאי הנ"ל יחזור על הטעות הזאת פעם נוספת , אצל לקוח אחר ויגרום לשריפה , אם לא
אצלך אז אצל לקוח אחר .
2. לפי הבנתי את התיאור שלך , יש לך מכשיר שהצריכה שלו היא 27A = 16+11 .
כאן יש מספר הטעויות , והן :
א. בזרם כזה הוא היה צריך להשתמש ב 3 חוטים של 6 ממ"ר ולא בשני חוטים מקבילים של 2.5 ,
שנותנים תאורטית 5 ממ"ר.תאורטית נכון שהזרם שיוצא מנק' החיבור מתחלק שווה בין שני הגידים ,
אלא שעקב הידוק לא שווה של החוטים , קורה שחוט אחד מקבל יותר זרם מהשני וזה מקור
להתחממות ושריפה , ותוצאות המדידה שלך מעידות על כך .
ב. חוט ההארקה חייב להיות בקוטר של חוט הפאזה ולא פחות . במקרה של תקלה וחיבור של הפאזה
לגוף , כל הזרם בפאזה יעבור דרך חוט ההארקה , ובמידה והוא יהיה גבוה מידי לחוט 2.5 , יכול
שהחוט ישרף וינתק את החיבור לאדמה .
ג. אתה לא ציינת זאת , אך הראשי אצלך בלוח חייב להיות של 40A ומעלה , גם גודל כזה יגביל אותך
בשימוש במכשירים אחרים המקביל . אלא אם כן יש לך לוח תלת פאזי 3X40A.

במצב הקיים , במידה ולא תצליח להחליף את החוטים , אני מציע לך שלא להשתמש בעוצמה המלאה של המכשיר . בכל מקרה , נתק את החוטים בחצי האוטומט , סובב אותם אחד על השני היטב , וחבר שוב , כך עשה גם בשקע . במידה ובלוח חוטי האפס מחוברים על בורג אחד , עשה כנ"ל גם בהם . לאחר מכן מדוד שוב את הזרמים , ואני בטוח שתראה תוצאות שונות . דווח לנו מה קיבלת .












---------------------

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שלום   rami70
  Jun 21, 2019 | 13:44
• 
לא מבין   רמי אנדימן
  Jun 21, 2019 | 16:29
• 
שוב   rami70
  Jun 21, 2019 | 21:18
• 
כיריים אינדוקציה   סעדיה עגאם   > את/ה נמצא כאן
  Jun 22, 2019 | 13:29
• 
סעדיה   rami70
  Jun 22, 2019 | 15:13
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 22, 2019 | 23:46
• 
סעדיה   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:33
• 
rami   סעדיה עגאם
  Jun 24, 2019 | 01:40
• 
כולם פה מסכימים עם סעדיה?   rami70
  Jun 27, 2019 | 22:30
• 
עיקר הבעיה באפס   thmhe
  Jun 22, 2019 | 22:04
• 
לא זה הבעיה   אהרן דוד
  Jun 22, 2019 | 23:53
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:03
• 
אבל אמרת   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:12
• 
שים לב   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:24
° 
רמי לתגובתך.   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:40
° 
תלת פאזי אהרון   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:35
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 20:24
• 
לאהרן דוד   סעדיה עגאם
  Jun 24, 2019 | 00:29
• 
האם אני יכול להסיק מכאן   thmhe
  Jun 24, 2019 | 08:47
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 24, 2019 | 11:03
• 
לאהרון   רמי אנדימן
  Jun 24, 2019 | 17:22
• 
לרמי   אהרן דוד
  Jun 25, 2019 | 20:31
• 
לדעתי זו טעות!   resta
  Jul 08, 2019 | 09:59
• 
כבוד המפקח   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 11:33
• 
צריך מישהו מספיק מוסמך   rami70
  Jul 08, 2019 | 17:30
• 
תשובה ברורה   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 17:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:37
• 
למשה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 00:54
• 
לאהרן דוד   משה חשמלאי
  Jul 09, 2019 | 12:41
• 
לדעתי זו טעות!   resta
  Jul 09, 2019 | 09:56
• 
למפקח עם תעודה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:48
• 
עיצה טובה   resta
  Jul 09, 2019 | 10:13
• 
היי   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 10:29
• 
אמת, אבל...   resta
  Jul 09, 2019 | 11:31
• 
לresta   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:15
• 
דרך אגב   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:29
• 
thmhe כל מילה פנינה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 18:49
• 
למפקח   goni18
  Jul 09, 2019 | 23:16
• 
למפקח   rami70
  Jul 12, 2019 | 18:02