מאת:  orr1987    Jun 13, 2019  ||  13:12


היי אהרון,

תודה רבה.
יש מפסקים אלקטרונים גם לזרמים של 16 אמפר?
במקרה הזה, האם מספיק לי רק מפסק אלקטרוני אחד במעלה הקו עבור זרם קצר גם לצרכן האחרון?
ואז כל השאר מא״זים רגילים.
בנוגע להצעתך לאופיין b זה קצת בעייתי עבורנ בגלל זרמי התנעה של הגופים.. יש לי 25 גופים של 10 וואט
על מפסק 16.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנת עמודי תאורה   orr1987
  Jun 13, 2019 | 12:10
• 
בכאלה מרחקים   אהרן דוד
  Jun 13, 2019 | 12:56
• 
תגובה   orr1987   > את/ה נמצא כאן
  Jun 13, 2019 | 13:12
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 13, 2019 | 20:22
• 
חישוב שלי למפל מתח   orr1987 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 14, 2019 | 08:37
• 
חישוב זרם קצר מינימלי בסוף קו   orr1987 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 14, 2019 | 08:42
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 16, 2019 | 10:49
° 
שלחתי לך   orr1987
  Jun 16, 2019 | 11:16
• 
שלא תשארו במתח   אהרן דוד
  Jun 20, 2019 | 21:39