בכאלה מרחקים
מאת:
אהרן דוד
Jun 13, 2019
||
12:56
משתמשים בכבל 10 ממר בין המנורות
לזרם קצר אפשר להשתמש במאז 10*3 אופיין B
או במפסק אלקטרוני
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 12:10
|
|
שלום רב,
יש לי קו תאורה ארוך של 2 ק״מ.
גופי תאורה בהספק 10 וואט, 200 יחידות.
בחישוב עבור מפלי מתח אני משרשר כבל תלת פאזי של 35 אלומיניום בין מרכזיות ביניים (ארבעה)
מהמרכזיה מזין עם כבל 4 ממר נחושת לגופים. האם נשמע סביר?
יש לי בעיה בחישובים שזרם קצר מינימלי מאד קטן בסוף הקו, כ50 אמפר כאשר המפסק המזין מא״ז 16 מסוג C.
יש למישהו פתרון יצרתי לפתור את זה? או המלצה למפסק?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 12:56 |
|
משתמשים בכבל 10 ממר בין המנורות
לזרם קצר אפשר להשתמש במאז 10*3 אופיין B
או במפסק אלקטרוני
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 13:12 |
|
היי אהרון,
תודה רבה.
יש מפסקים אלקטרונים גם לזרמים של 16 אמפר?
במקרה הזה, האם מספיק לי רק מפסק אלקטרוני אחד במעלה הקו עבור זרם קצר גם לצרכן האחרון?
ואז כל השאר מא״זים רגילים.
בנוגע להצעתך לאופיין b זה קצת בעייתי עבורנ בגלל זרמי התנעה של הגופים.. יש לי 25 גופים של 10 וואט
על מפסק 16.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 20:22 |
|
בעצם נראה לי מוזר שהגעת רק ל 50 אמפר בחישוב הזרם בקצר. לפי החישוב שלי יצא מעל 100 אמפר. ואז אפשר להשתמש ב C16 שזה גם הכי זול.
אולי תכתוב לי את החישוב שלך?
אגב יש לקנות מקטיני זרם התנעה לתאורה כדי לפתור את הבעיה שכתבת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 14, 2019 | 08:37 |
|
היי אהרון,
מצ"ב דרך ופתרון למפל מתח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 14, 2019 | 08:42 |
|
ראה תמונה מצורפת עבור חישוב זרם קצר מינימלי בסוף קן התאורה.
מכיוון שההגנה על העמודים היא הארקת הגנה ׁ(TT) ואין באפשרותי לדעת את התנגדות האדמה התיחסתי כאילו זרם הקצר נסגר דרך מוליך נחושת חשוף משורשר בין העמודים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 16, 2019 | 10:49 |
|
אני לא מצליח לפתוח את התמונות. תוכל לשלוח לי אותם למייל ADV56969@GMAIL.COM
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 20, 2019 | 21:39 |
|
אור צדק בחישוב שלו. ולכן הוא שם הגנות פונקציית G
|
|
|
|
|
|
|