מאת:  orr1987    Jun 13, 2019  ||  12:10


שלום רב,

יש לי קו תאורה ארוך של 2 ק״מ.
גופי תאורה בהספק 10 וואט, 200 יחידות.
בחישוב עבור מפלי מתח אני משרשר כבל תלת פאזי של 35 אלומיניום בין מרכזיות ביניים (ארבעה)
מהמרכזיה מזין עם כבל 4 ממר נחושת לגופים. האם נשמע סביר?
יש לי בעיה בחישובים שזרם קצר מינימלי מאד קטן בסוף הקו, כ50 אמפר כאשר המפסק המזין מא״ז 16 מסוג C.
יש למישהו פתרון יצרתי לפתור את זה? או המלצה למפסק?
תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנת עמודי תאורה   orr1987   > אתה נמצא כאן
  Jun 13, 2019 | 12:10
• 
בכאלה מרחקים   אהרן דוד
  Jun 13, 2019 | 12:56
• 
תגובה   orr1987
  Jun 13, 2019 | 13:12
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 13, 2019 | 20:22
• 
חישוב שלי למפל מתח   orr1987 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 14, 2019 | 08:37
• 
חישוב זרם קצר מינימלי בסוף קו   orr1987 [קובץ מצורף: JPG]
  Jun 14, 2019 | 08:42
• 
היי   אהרן דוד
  Jun 16, 2019 | 10:49
° 
שלחתי לך   orr1987
  Jun 16, 2019 | 11:16
• 
שלא תשארו במתח   אהרן דוד
  Jun 20, 2019 | 21:39

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com