טרמיון. אוטומט מדרגות
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
טרמיון. אוטומט מדרגות   

מאת:  קוביבוי    May 09, 2019  ||  20:39


צריך להבחין בין טרמיון לבין אוטומט מדרגות מודרני.
בטרמיון יש 3 חיבורים בלבד: פאזה, פאזה חוזרת לנורות, ומוליך ללחצן שאמור לתת לו אפס.
לעומת זאת באוטומט מדרגות מודרני יש חיבור נוסף של אפס קבוע.
כ
עת, הטרמיון עובד בצורה כזאת שכאשר אתה לוחץ על הלחצן נתת לטרמיון אפס וסגרת מעגל, בכך הפאזה שחוברה לטרמיון הופנתה כעת לנורות. ולכן האור במתגים כבה, שהרי הם נשארו עם אפס בלבד. ברגע שהמנגנון שבטרמיון מתקרר (כמה שניות) הוא חוזר למצב הקודם, הפאזה ממשיכה ללחצנים ולא לנורות, והלחצנים (שמצד שני יש להם גם אפס) שוב דולקים.
במצב שהנך מתאר, נשמע שהטרמיון נתפס ולכן הפאזה מופנית קבוע לנורות והלחצנים כבויים.
יש להחליפו באחר.
(איני יודע איך חיברת את האוטומט. אך בכל אופן אם נעשתה טעות בחיבורים איני רואה מצב שפחת יקפוץ אלא מא"ז....)

אך שים לב שאם אתה מחבר אוטומט מודרני, עליך לדאוג לחיבור נוסף לאוטומט של אפס קבוע.

במידה שאינך חשמלאי (מקווה שכן) יש לקרוא לחשמלאי לביצוע העבודה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסקים לא עובדים בחדר מדרגות   sapi
  May 08, 2019 | 15:35
• 
טרמיון. אוטומט מדרגות   קוביבוי   > את/ה נמצא כאן
  May 09, 2019 | 20:39
• 
אגב   קוביבוי
  May 09, 2019 | 21:55

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com