שלום לכולם.
אני צריך להזין מנוע 132 קילוואט בכלב נחושת בהתקנה על סולם (פתוח לאוויר) מחובר לווסת תדר.
מעיון בטבלאות לא הבנתי כל כך מהו גודל הכבל הנחוץ ומיעוץ מול מהנדס בודק נאמר לי להזינו בכבל 95 ממ'.
האם כך?
תודה
אבי
|
|
|
|
|
•
|