מאת:  yardeny    Apr 25, 2019  ||  18:00


בבקשה עיין בתקנות החשמל - "התקנת מוליכים" .
אם תעמוד בדרישות אלו, תוכל לקבל את אישור הבודק.

שים לב כי מוליך ניוטרל 2.5 או 1.5 יכול לשאת זרם מסוים, כאשר עובדים איתו.
נניח 30 אמפר למעגל חד מופעי עבור 2.5 ממ"ר (בצינור בקיר הבית) מוליך מבודד 90 מעלות (70 מעלות יהיה 23 אמפר).
ואז אתה מבקש שהבחור יעמוד גם בשני מא"זים 16, אחד של השקע ההוא ואחד של התאורה ההיא.
זה כבר מגיע לכדי 32 אמפר תאורטי (בלי שהורדתי עוד קצת את יכולות המוליך כי מאחר ויתחמם משני מקורות חום בצינור בו הוא נח).
לא מתאים.
אם אתה רוצה לעמוד בדרישות, יש לבצע את מה שנדרש, לרבות, אם צריך, להחליף את המא"זים שאפשר לכדי 6 אמפר נניח (לא יודע מי הצרכן שם, רק מעלה רעיון).
בהצלחה.

"מוליך" - גוף המיועד ומתוכנן להעברת זרם חשמלי;
"מוליך אפס (n)" - מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה ונוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;
"מוליך מבודד" - מוליך יחיד או שזור בעל בידוד לכל ארכו;
"מעגל" - או "מעגל חשמלי" - סדרה של מוליכים המחוברים ביניהם, שדרכם יכול לעבור זרם חשמלי;

8. התאמת חתך המוליך לעצמת הזרם
(א) מוליך יהיה בעל חתך מתאים לעצמת הזרם המיועד לעבור בו, לתנאי המקום ולאופן התקנתו.

9. חתך מינימלי של מוליך במיתקן מתח נמוך
(א) מוליך מנחושת המותקן במיתקן חשמלי למתח נמוך, יהיה בעל חתך מינימלי בהתאם לייעודו, כמפורט להלן:
1) במעגלים ביתיים סופיים למאור ללא בתי תקע - 1.0 ממ"ר;
2) במעגלים ביתיים סופיים למאור ולמכשירים או למכשירים בלבד - 1.5 ממ"ר;

13. הפרדת קווים או מעגלים בצינור
(א) לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים המשמשים קווים או מעגלים שונים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם, ובלבד שהקווים או המעגלים מיועדים למערכות מיוחדות, לתאורה במקומות ציבוריים או למנועים ולציודם החשמלי.
(ג) לענין תקנת משנה (ב) יראו חיבורי חשמל של חברת החשמל מן הרשת עד למקום המונים החשמליים של צרכניה כקווים או כמעגלים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם.
(ד) הותקנו מוליכים מבודדים בצינור אחד בהתאם להוראות תקנת משנה (ב), יהיה בידוד המוליכים מותאם למתח הגבוה ביותר של הקו או המעגל שבצינור המשותף.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור במיתקן חשמלי קיים, ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים שונים ובלבד שהצינור הוא בעל קוטר שאינו קטן מהמתקבל מחישוב המשוואה -

ואם קיימת בתוואי הצינור תיבה, תותקן בה מחיצה המפרידה בין הקווים השונים.
(ו) לצורך המשוואה שבתקנת משנה (ה) משמעות הסימנים היא:
D - קוטר פנימי של הצינור, במילימטרים;
di - קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל, במילימטרים.





בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שוויון בין הפאזות לאפס/הארקה   thmhe
  Apr 18, 2019 | 11:31
• 
יש מקרא לשאלה? :-)   yardeny
  Apr 19, 2019 | 19:06
• 
שלום ותודה על ההתייחסות   thmhe
  Apr 25, 2019 | 15:01
• 
הבנתי.   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Apr 25, 2019 | 18:00
• 
בתיאור שנתת מבוצעות 2 עבירות   niv
  Apr 26, 2019 | 14:52
• 
תודה שוב על התייחתכם לנדון   thmhe
  Apr 27, 2019 | 20:31
• 
בשעת הדחק   אהרן דוד
  Apr 28, 2019 | 12:00
• 
אם שעת הדחק שאתה מדבר עליה   niv
  Apr 29, 2019 | 00:03
• 
שעת הדחק   אהרן דוד
  Apr 30, 2019 | 18:47

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com