3 פאזות ארצות הברית
מאת:
אליהו פרץ
Apr 06, 2019
||
21:49
שלום חברים. האם ישנה דרך להפעיל מכשיר של 3 פאזות 240v (שזה המתח של 3 פאזות בארצות הברית) ע''י פאזה אחת 240v כפי שמצוי כאן?
|
|
|
•
|
|
|
Apr 06, 2019 | 21:49
|
|
שלום חברים. האם ישנה דרך להפעיל מכשיר של 3 פאזות 240v (שזה המתח של 3 פאזות בארצות הברית) ע''י פאזה אחת 240v כפי שמצוי כאן?
|
|
|
|
|
•
|
תצטרך לרכוש מכשיר מחלק פאזות...
yardeny
|
|
|
Apr 07, 2019 | 20:35 |
|
מכשיר רציני מאד שיכול לקבל פאזה אחת ולייצר ממנה 2 נוספות.
אני מניח שלא תרצה להוסיף צידנית לצד המכשיר שאתה רוצה להפעיל...
נ.ב: צריך גם על הדרך להמיר (תלוי במכשיר) את ה50Hz פה לכדי 60...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 09, 2019 | 23:24 |
|
תשובתך ודאי נכונה למנועים וכדומה שצריכים דווקא 3 מופעים שונים.
אבל אם זה למשל מכשיר חימום או כיריים אולי כן אפשר לחבר לפאזה אחת???
נשמח אם תענה, תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 10, 2019 | 21:01 |
|
מכשיר חשמלי אשר צריך פאזה בודדת לשם חימום של גוף חימום יחיד, בעוד נדרשת פאזה נוספת לחימום גוף חימום נוסף (עצמאי), הרי שלא צריכה להיות בעיה.
כך בכיריים חשמליים בהם נדרשות שתי פאזות לחימום כל גוף מול ניוטרל, לא תהיה בעיה.
אולם אני מניח שחיבור תלת פאזי נדרש לשם חימום דו-פאזי לגוף החימום, ולכן אם תגשר את הפאזה שלך לכל הכניסות, סיכוי סביר שגוף אחד יעבוד כאשר הדקיו יישבו על הניוטרל ועל הפאזה, בעוד אלו אשר יעבדו על "דו-פאזי" יקבלו 0 וולט ולא יעבדו...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 12, 2019 | 20:37 |
|
האם יש לך תלת פאזי 400 וולט?
מהנדס חשמל, מומחה באיתור ופיתרון בעיות "בלתי מוסברות".
www.pqdoc.com
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|