היי   

מאת:  אהרן דוד    Mar 19, 2019  ||  09:47


כתבת שבדקת שאין קצר רק בין הפאזות להארקה, אבל אם בקצר נשרפו 2 נתיכים משמע שהקצר היה בין 2 פאזות ולא לאפס או להארקה.
מניסיון אישי אמליץ לך לבדוק התנגדות בראשי ובפחת בין הפאזות, אבל בריקם כלומר לפרק מהם את המוליכים ואז לבדוק, לפעמים נכנסים מים אל תוכם והם רטובים מבפנים ואפילו שמבחוץ הכל נראה יבש.
או שיש להם נזילה \ טפטוף לעיתים ללוח וזה מקצר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
קצר חשמלי   aviel851
  Mar 14, 2019 | 07:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Mar 14, 2019 | 12:25
• 
אין פסי גישור יש חוטים   aviel851
  Mar 14, 2019 | 13:01
• 
כתבת שהם שומרי שבת והקצר ....   yardeny
  Mar 19, 2019 | 01:23
• 
היי   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  Mar 19, 2019 | 09:47
• 
היה לי אירוע דומה ירד גשם טפטף ללוח   yossi111333
  Mar 19, 2019 | 12:06