כתבת שהם שומרי שבת והקצר ....
מאת:
yardeny
Mar 19, 2019
||
01:23
קרה פעמיים בשישי בלבד?
אני מניח שבשני לילות שישי רצופים ולא פעם בתקופה וגם לא באותו שישי (כי חח"י לא החליפו נתיכים תוך כמה רגעים ואז קצר נוסף ואז חזרו אחרי כמה דקות....
האם עבדו מכשירי חשמל אחרי שעון שבת / שעון שבת פנימי שלהם?
היה גשום בימי שישי אלו?
מקרר חיצוני לשבת?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
•
|
|
|
Mar 14, 2019 | 07:58
|
|
שלום רב מבקש את עזרתכם
יש לי בעיה בבית תלת פאזי שכל הזמן יש קצר בשעות הלילה וכתוצאה מכך קופץ ראשי בלוח ונשרפות שני נתיכים של חברת חשמל
יש לציין כי אין בבית שום צרכן תלת פאזי
1. נבדק בבדיקת בידוד הכבל מהנתיכים עד הבית ונמצא תקין .
2. נבדק בבדיקת בידוד ע"י מגר כל החיווט של הבית מכל מאמת כלפי אפס והארקה .
3 . המתגוררים בבית שומרים שבת והקצר קרה פעמים בלילה של שיש (כלומר אין עומס גדול בבית )
אציין שוב כי התופעה קורת בשעות הלילה המאוחרת ואין צריכה גדולה של חשמל בבית לא עובד מזגן או דוד או משהו כזה
אשמח לקבל כיווני חשיבה ממה יכולה להיגרם התופעה
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 14, 2019 | 12:25 |
|
לדבריך בדקת בידוד באופן יסודי, מקצה הכבל המזין במעלה הזרם,
עבור בלוח וכלה במעגלים סופיים.
תנסה את הדבר הבא:
תבדוק את פס הגישור התלת פאזי (אם יש כזה) בלוח, אולי אולי
בקצוות יש מגע בין פסי הנחושת.
מצב כזה יכול לגרום לקצר כפי שתיארת.
אם תראה סימני שריפה אז תטפל בפס הגישור.
או שתחליף לחדש או שתיישר אותו ותרחיק אחד מהשני.
תעדכן את הבחורים כאן אם יש תוצאות כלשהן.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 14, 2019 | 13:01 |
|
אין שם פסי גישור זה מחובר עם גישור של חוטים 4 ממר כמו החיבורים בלוחות הישנים והטובים
|
|
|
|
|
•
|
כתבת שהם שומרי שבת והקצר ....
yardeny
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Mar 19, 2019 | 01:23 |
|
קרה פעמיים בשישי בלבד?
אני מניח שבשני לילות שישי רצופים ולא פעם בתקופה וגם לא באותו שישי (כי חח"י לא החליפו נתיכים תוך כמה רגעים ואז קצר נוסף ואז חזרו אחרי כמה דקות....
האם עבדו מכשירי חשמל אחרי שעון שבת / שעון שבת פנימי שלהם?
היה גשום בימי שישי אלו?
מקרר חיצוני לשבת?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 19, 2019 | 09:47 |
|
כתבת שבדקת שאין קצר רק בין הפאזות להארקה, אבל אם בקצר נשרפו 2 נתיכים משמע שהקצר היה בין 2 פאזות ולא לאפס או להארקה.
מניסיון אישי אמליץ לך לבדוק התנגדות בראשי ובפחת בין הפאזות, אבל בריקם כלומר לפרק מהם את המוליכים ואז לבדוק, לפעמים נכנסים מים אל תוכם והם רטובים מבפנים ואפילו שמבחוץ הכל נראה יבש.
או שיש להם נזילה \ טפטוף לעיתים ללוח וזה מקצר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 19, 2019 | 12:06 |
|
ללוח חשמל המים חדרו לפס ועשו קצר דו פאזי (טפטוף קטן מאוד לא היה ניתן לראות מים ) גליתי את זה כי האירוע חזר על עצמו שוב לכן היה מוזר שנתיכים נשרפו ישר החשד היה מכניסת מים לכן נדרשת הסתכלות טובה בלוח , האירוע שאתה מזכיר מאוד דומה ביחוד שיש קצר דו פאזי ,נדרש לפרק חוטים ולראות שאין חדירת מים יתכן טפטוף קטן נקודתי .בהצלחה
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|