מאת:  משה חשמלאי    Mar 14, 2019  ||  12:25


לדבריך בדקת בידוד באופן יסודי, מקצה הכבל המזין במעלה הזרם,
עבור בלוח וכלה במעגלים סופיים.
תנסה את הדבר הבא:
תבדוק את פס הגישור התלת פאזי (אם יש כזה) בלוח, אולי אולי
בקצוות יש מגע בין פסי הנחושת.
מצב כזה יכול לגרום לקצר כפי שתיארת.
אם תראה סימני שריפה אז תטפל בפס הגישור.
או שתחליף לחדש או שתיישר אותו ותרחיק אחד מהשני.
תעדכן את הבחורים כאן אם יש תוצאות כלשהן.



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
קצר חשמלי   aviel851
  Mar 14, 2019 | 07:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Mar 14, 2019 | 12:25
• 
אין פסי גישור יש חוטים   aviel851
  Mar 14, 2019 | 13:01
• 
כתבת שהם שומרי שבת והקצר ....   yardeny
  Mar 19, 2019 | 01:23
• 
היי   אהרן דוד
  Mar 19, 2019 | 09:47
• 
היה לי אירוע דומה ירד גשם טפטף ללוח   yossi111333