ככל הנראה בעיית בידוד
מאת:
shlomo20
Mar 13, 2019
||
16:23
חשמלאי שיבצע בדיקת בידוד יביא את הפתרון.
|
|
|
•
|
|
|
Mar 13, 2019 | 14:38
|
|
בעיית פחת קופץ אין חוקיות פעם בשלושה חודשיים יכול לקפוץ או פעמיים ביום.
יש לציין ששום מוצר חשמלי לא מחובר
זה קורא גם שאין אף אחד בבית .
אשמח לרעיון לפתרון
|
|
|
|
|
•
|
ככל הנראה בעיית בידוד
shlomo20
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Mar 13, 2019 | 16:23 |
|
חשמלאי שיבצע בדיקת בידוד יביא את הפתרון.
|
|
|
|
|
•
|
זו אחת מסוגי התקלות הקשות לאיתור
niv
|
|
|
Mar 14, 2019 | 18:16 |
|
כמובן שכפי שכתב שלמה, הפעולה הראשונה היא בדיקת בידוד באמצעות מגר.
אם נמצאה התקלה זה טוב,
אם לא, הדרך לאתר את הבעיה היא לחלק את הלוח למספר פחתים (2 או יותר) ולפי הפחת שקופץ לאתר את המעגל הבעייתי.
לפעמים, מעצם החלוקה של הלוח למספר פחתים הבעיה נעלמת שכן הקפיצה קורית מהצטברות של מספר זליגות קטנות וכאשר מחלקים את הלוח למספר פחתים הזליגה על כל פחת לא מגיעה לסף.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2019 | 22:04 |
|
אשמח אם תוכל לשתף אותנו האם הבעיה נפתרה והאיך?
תודה רבה
|
|
|
|
|
|
|