מעגל סופי במתקן חקלאי
מאת:
sali83
Feb 27, 2019
||
12:14
משהו שאינו מובן לי בחוק החשמל מתקן חקלאי ראה התקנה :
11. הגנה בפני זרם יתר
(א) ההגנה בפני זרם יתר תותקן תמיד בתחילתו של המעגל בלוח.
(ב) מעגלים עד 50 אמפר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים זעירים; מעגלים לזרמים גבוהים יותר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים.
(ג) מעגלים המשמשים לתאורה בלבד במתח נמוך יתוכננו ויותקנו לזרמים שלא יעלו על 16 אמפר.
ע"פ הבנתי מא"ז הוא סוג של מפסק אוטומטי לכן האם אני יכול להגן על מעגל סופי במתקן חקלאי בזרם עבודה של 65 א' ע"י מא"ז 80 א' או שעליי להגן עליו באמצעות מפסק אוטומטי אחר.
תודה.
|
|
|
•
|
מעגל סופי במתקן חקלאי
sali83
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Feb 27, 2019 | 12:14
|
|
משהו שאינו מובן לי בחוק החשמל מתקן חקלאי ראה התקנה :
11. הגנה בפני זרם יתר
(א) ההגנה בפני זרם יתר תותקן תמיד בתחילתו של המעגל בלוח.
(ב) מעגלים עד 50 אמפר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים זעירים; מעגלים לזרמים גבוהים יותר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים.
(ג) מעגלים המשמשים לתאורה בלבד במתח נמוך יתוכננו ויותקנו לזרמים שלא יעלו על 16 אמפר.
ע"פ הבנתי מא"ז הוא סוג של מפסק אוטומטי לכן האם אני יכול להגן על מעגל סופי במתקן חקלאי בזרם עבודה של 65 א' ע"י מא"ז 80 א' או שעליי להגן עליו באמצעות מפסק אוטומטי אחר.
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2019 | 14:34 |
|
שלום רב
אכן מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר ) נכלל בין כל הקבוצה הגדולה של מפסקים אוטומטים , אולם הוא שונה מ מאמ"ת (מפסק אוטומטי מגנטי תרמי ) שבו ניתן לכוונן את ההגנה המגנטית והתרמית.
אי לכך אפשר להבין שעבור מעגלים סופיים מעל 50 אמפר חייבים עפ"י חוק להגן במפסק אוטומטי שאינו מא"ז קרי מאמ"ת
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|