המשך הסבר
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
המשך הסבר   

מאת:  אהרן דוד    Feb 27, 2019  ||  09:41


א. אם פחת תקין, מחליטים אך ורק עם מכשיר בודק פחתים מקצועי שבו ניתן לקבוע ערכי זליגה במילי אמפרים, ומקבלים את מהירות נפילת הפחת במילי שניות. (לחצן הטסט בפחת הוא בשביל ה"עמך" ולא למקצוענים)
ב. התנגדות המים היא גבוהה יחסית, ואי אפשר להשוות בין זליגה מאפס להארקה ששם מספיק 30 .M.A כדי להפיל את הפחת וזה יעבור גם בהתנגדות גבוהה ואפילו דרך לחות.
לבין דוד שמש לא מוארק שמהווה מערכת סגורה ללא זליגה וכדי להפיל את המאז צריך קצר אמיתי של 105 אמפר או לפחות זרם גבוה מ 16 אמפר לזמן ממושך, וזה לא תמיד יעבור דרך המים (תלוי בהתנגדותם הסגולית ובמרחק)
ג. הזרם עבר מהפאזה לאפס דרך המים ואי אפשר להתחשמל כל זמן שהאפס מחובר כי האדם הוא נגד מקביל לקצר. (האפס הוא קצר כי אין לו התנגדות כמעט)
ד.לפעמים גם דוד לא מוארק יכול להפיל פחת על ידי זרמי זליגה שעוברים דרך המים לאדמה או דרך הקונסטרוקציה שלו ומשם לגג המבנה.
ה. מקווה שהבנתם.
ו.יום טוב.