זה הסיבה
מאת:
אהרן דוד
Feb 26, 2019
||
18:52
שאף אחד לא התחשמל.
כי הדוד לא היה מוארק, הוא היה מאופס!!!
גוף החימום היה מפוצץ והאפס גם נגע במים
ועל זה נאמר "מזל יותר משכל" שלא התחשמלו שם.
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2019 | 20:44
|
|
החלפתי גוף חימום של דוד שלא עבד.
כשהוצאתי את המזלג הוא היה שרוף לגמרי וקטוע באמצעיתו לשנים והשרוול פלסטיק של החמם המהיר התעוות מאד.
המפסק של הדוד עבד רגיל ואפילו המונה חשמל רץ קצת יותר מהר, הפחת גם כן לא קפץ. אציין שהארקה לדוד בלבד מנותקת.
ירדתי לדירה ועשיתי בדיקה לפחת עם הכפתור של הטסט, והוא קפץ. חיברתי אפס והארקה, הפחת קופץ,
משמע שהפחת תקין
שאלתי היא
- מדוע הפחת או הפיוז לא קפצו כשהדליקו את הדוד ואיך זה שאף אחד לא התחשמל במקלחת
|
|
|
|
|
•
|
ענית בעצמך, אין הארקה לדוד
ארציאל
|
|
|
Feb 26, 2019 | 07:38 |
|
תודה לא-ל אף אחד לא התחשמל, והפחת לא קפץ, כנראה בגלל צנרת פלסטיק ועכבה גבוהה של המים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2019 | 18:52 |
|
שאף אחד לא התחשמל.
כי הדוד לא היה מוארק, הוא היה מאופס!!!
גוף החימום היה מפוצץ והאפס גם נגע במים
ועל זה נאמר "מזל יותר משכל" שלא התחשמלו שם.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2019 | 21:10 |
|
לי זה לא מובן...הארקה לא מחוברת..חמור מאוד\ אבל הפחת אם תיקני אמור
לקפוץ אם זרם זולג במידה שתסכן את המתרחץ לא!?
הוא טוען שגוף החימום היה קטוע ועדיין החוגה של חברת חשמל הסתובבה ואפילו יותר מהר כדבריו... נשמע הזוי רק לי?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2019 | 21:22 |
|
גם אם הפחת לא תקין, לא אמור להיות קצר במגע של פאזה ואפס באמצעות המים?
|
|
|
|
|
•
|
אני לא יכול להסביר בדיוק למה לא קפץ
niv
|
|
|
Feb 26, 2019 | 21:47 |
|
הפחת, גם לדעתי ברמה התיאורטית היה אמור לקפוץ,
אבל עובדתית אף אחד לא התחשמל... מה שאומר שבפועל כנראה לא היתה זליגה...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2019 | 07:58 |
|
גם אני נתקלתי באותו מצב כמה ששאלתי לאף אחד לא הייתה תשובה .רק השערות. תכלס כשיש מהדקים חשופים לגשם והמים מקצר בן פאזה לאפס . בדוד המים שוחים בן פאזה לאפס ושום דבר לא קורה...מה רבו מעשך ה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2019 | 09:41 |
|
א. אם פחת תקין, מחליטים אך ורק עם מכשיר בודק פחתים מקצועי שבו ניתן לקבוע ערכי זליגה במילי אמפרים, ומקבלים את מהירות נפילת הפחת במילי שניות. (לחצן הטסט בפחת הוא בשביל ה"עמך" ולא למקצוענים)
ב. התנגדות המים היא גבוהה יחסית, ואי אפשר להשוות בין זליגה מאפס להארקה ששם מספיק 30 .M.A כדי להפיל את הפחת וזה יעבור גם בהתנגדות גבוהה ואפילו דרך לחות.
לבין דוד שמש לא מוארק שמהווה מערכת סגורה ללא זליגה וכדי להפיל את המאז צריך קצר אמיתי של 105 אמפר או לפחות זרם גבוה מ 16 אמפר לזמן ממושך, וזה לא תמיד יעבור דרך המים (תלוי בהתנגדותם הסגולית ובמרחק)
ג. הזרם עבר מהפאזה לאפס דרך המים ואי אפשר להתחשמל כל זמן שהאפס מחובר כי האדם הוא נגד מקביל לקצר. (האפס הוא קצר כי אין לו התנגדות כמעט)
ד.לפעמים גם דוד לא מוארק יכול להפיל פחת על ידי זרמי זליגה שעוברים דרך המים לאדמה או דרך הקונסטרוקציה שלו ומשם לגג המבנה.
ה. מקווה שהבנתם.
ו.יום טוב.
|
|
|
|
|
|
|