שלום אהרון   

מאת:  רמי אנדימן    Feb 21, 2019  ||  17:26


הגענו לקרית גת להחליף מדחס 6 כ"ס [ טכנאי בדק ופסק שהמדחס לא תקין ] לפני ההחלפה בדקתי מתח והתוצאה בין שתי פאזות אין מתח בכלל ולא כמו בחוסר פאזה שיש 230 ובבדיקה בין הפזה השלישית יש 430 ... לאחר שדיברתי עם חברת החשמל שלחו צוות שבדק שבשנאי מגיע R.S.S ולא R.S.T . לאחר שתיקנו המדחס עבד טוב

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה למנוסים   רמי אנדימן
  Feb 19, 2019 | 20:04
• 
פרט יותר את השאלה   אהרן דוד
  Feb 21, 2019 | 14:14
• 
שלום אהרון   רמי אנדימן   > את/ה נמצא כאן
  Feb 21, 2019 | 17:26
• 
לרמי   אהרן דוד
  Feb 22, 2019 | 10:26
• 
לאהרון   רמי אנדימן
  Feb 22, 2019 | 11:48