פרט יותר את השאלה
מאת:
אהרן דוד
Feb 21, 2019
||
14:14
איפה נתקלת בזה?
אולי יש רק חוסר פאזה, והסיבה שבין 2 פאזות אין הפרש פוטנציאלים היא בגלל מכשיר שמחובר בצורה מסוימת.
בקיצור , פרט יותר את השאלה ואולי נוכל לעזור
יום טוב
|
|
|
•
|
|
|
Feb 19, 2019 | 20:04
|
|
מישהו נתקל בתופעה של חוסר פאזה ...אבל שתי פאזות זהות במקום r.s.t אז מגיע r.s.s ????
|
|
|
|
|
•
|
פרט יותר את השאלה
אהרן דוד
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Feb 21, 2019 | 14:14 |
|
איפה נתקלת בזה?
אולי יש רק חוסר פאזה, והסיבה שבין 2 פאזות אין הפרש פוטנציאלים היא בגלל מכשיר שמחובר בצורה מסוימת.
בקיצור , פרט יותר את השאלה ואולי נוכל לעזור
יום טוב
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 21, 2019 | 17:26 |
|
הגענו לקרית גת להחליף מדחס 6 כ"ס [ טכנאי בדק ופסק שהמדחס לא תקין ] לפני ההחלפה בדקתי מתח והתוצאה בין שתי פאזות אין מתח בכלל ולא כמו בחוסר פאזה שיש 230 ובבדיקה בין הפזה השלישית יש 430 ... לאחר שדיברתי עם חברת החשמל שלחו צוות שבדק שבשנאי מגיע R.S.S ולא R.S.T . לאחר שתיקנו המדחס עבד טוב
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2019 | 10:26 |
|
בחיים לא שמעתי.
אבל אולי בגלל זה נשרף המדחס (ואפשר לתבוע את חחי)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2019 | 11:48 |
|
המדחס לא נשרף [ יש הגנת חוסר פאזה וסדר פאזות ] הטכנאי הקודם טעה באבחנה . אני שואל כי גם אני פעם ראשונה נתקל בדבר כזה וחשבתי שמישהו יכול להסביר אך זה קורה
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|