שלום
שאלה מועדה : מה החתך של מוליך PEN הנדרש בלוח חשמל כאשר מוליכי האפס היוצאים מהלוח 25 אל , 16 נח' .
בתקנה 40 בהארקות ואמצעי הגנה כתוב : חתך מוליך PEN יהיה כחתך מוליך האפס הגדול ביותר היוצא מהלוח .
אם אבחר למשל 16 נח' מבחינת גודל החתך הוא לא הכי גדול היוצא מהלוח אבל מבחינה חשמלית הוא שווה ערך ל25 אל' .
אז אם יש את האפשריות : 25 נחושת , 16 נחושת למוליך PEN מה לדעתכם יש לבחור ?
תודה .
|
|
|
•
|
חתך מוליך PEN
sali83
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Feb 09, 2019 | 15:01
|
|
שלום
שאלה מועדה : מה החתך של מוליך PEN הנדרש בלוח חשמל כאשר מוליכי האפס היוצאים מהלוח 25 אל , 16 נח' .
בתקנה 40 בהארקות ואמצעי הגנה כתוב : חתך מוליך PEN יהיה כחתך מוליך האפס הגדול ביותר היוצא מהלוח .
אם אבחר למשל 16 נח' מבחינת גודל החתך הוא לא הכי גדול היוצא מהלוח אבל מבחינה חשמלית הוא שווה ערך ל25 אל' .
אז אם יש את האפשריות : 25 נחושת , 16 נחושת למוליך PEN מה לדעתכם יש לבחור ?
תודה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 09, 2019 | 21:23 |
|
מוליך עשוי מתכת שאינה נחושת יהיה בעל חתך מותאם ליחס בין ערכי ההתנגדות הסגולית של הנחושת ושל המתכת האחרת, ובלבד שחתכו של מוליך עשוי אלומיניום לא יפחת מ-2.5 ממ"ר.
תעשה את החישוב האם 25 אלומיניום שווה ערך לחתך 16 נחושת או גדול\קטן ממנו ותתקין מוליך PEN נחושת על פי החתך שמצאת כגדול ביותר (נחושת).
חיבור נעים.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3