14:32
אני נותן תשובה מניסיון אישי בלבד.
לפני המון שנים פנה אלי מישהו עם בעיה דומה.
הלוח הוא ת"פ כמובן.
בבדיקה ראיתי שהגישורים מהמפסק הראשי לממסר הפחת היו הפוכים;
הדק האפס בכניסה לפחת קיבל מוליך פאזה,
וכמובן שאחד מהדקי הפאזה בכניסה לפחת קיבל את האפס מ-ח"ח.
התופעה הזו יכולה להתרחש כאשר החשמלאי לא היה מרוכז וחיבר הפוך,
כי אולי הוא רגיל לחבר כך כאשר הדגם הזה לא בכיוון שהוא חשב.
יש לשים לב איפה ממוקם האפס במפסק המגן: מימין או משמאל.
אחרי ששיניתי את החיבורים למצב הנכון, הוא דיווח לי שהתקלה לא חזרה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
מפסק פחת קופץ כאשר יש הפסקת חשמל
moishe9
|
|
|
Jun 24, 2013 | 11:45
|
|
אני נתקל בבעיה באחד הבתים בקיבוצי והיא:
בכל פעם שיש הפסקת חשמל בקיבוץ או נפילת מתח רגעית
מפסק הפחת קופץ לאחר שהמתח חזר לתיקנו מדוע?
מפקש עזרה כיצד לפתור את הבעיה. תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 24, 2013 | 13:59 |
|
נסה להחליף אותו וראה אם הבעיה נפתרת
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2019 | 23:40 |
|
זה בדיוק התחיל לקרות לי היום בבית.
מה עשית בסוף?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 17, 2019 | 14:32 |
|
אני נותן תשובה מניסיון אישי בלבד.
לפני המון שנים פנה אלי מישהו עם בעיה דומה.
הלוח הוא ת"פ כמובן.
בבדיקה ראיתי שהגישורים מהמפסק הראשי לממסר הפחת היו הפוכים;
הדק האפס בכניסה לפחת קיבל מוליך פאזה,
וכמובן שאחד מהדקי הפאזה בכניסה לפחת קיבל את האפס מ-ח"ח.
התופעה הזו יכולה להתרחש כאשר החשמלאי לא היה מרוכז וחיבר הפוך,
כי אולי הוא רגיל לחבר כך כאשר הדגם הזה לא בכיוון שהוא חשב.
יש לשים לב איפה ממוקם האפס במפסק המגן: מימין או משמאל.
אחרי ששיניתי את החיבורים למצב הנכון, הוא דיווח לי שהתקלה לא חזרה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|