אני נותן תשובה מניסיון אישי בלבד.
לפני המון שנים פנה אלי מישהו עם בעיה דומה.
הלוח הוא ת"פ כמובן.
בבדיקה ראיתי שהגישורים מהמפסק הראשי לממסר הפחת היו הפוכים;
הדק האפס בכניסה לפחת קיבל מוליך פאזה,
וכמובן שאחד מהדקי הפאזה בכניסה לפחת קיבל את האפס מ-ח"ח.
התופעה הזו יכולה להתרחש כאשר החשמלאי לא היה מרוכז וחיבר הפוך,
כי אולי הוא רגיל לחבר כך כאשר הדגם הזה לא בכיוון שהוא חשב.
יש לשים לב איפה ממוקם האפס במפסק המגן: מימין או משמאל.
אחרי ששיניתי את החיבורים למצב הנכון, הוא דיווח לי שהתקלה לא חזרה.