וואחה. תודה
מאת:
reshef74
Jan 13, 2019
||
17:13
|
•
|
|
|
Jan 13, 2019 | 10:04
|
|
נשארה לי הכנה אחת פנויה לגג (אזור אשקלון, כל הזנות המזגנים מהגג).
מותר להעביר 5x2.5 ולעשות בגג לוח מישני?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2019 | 11:52 |
|
כן. רק שיהיה לו הגנה 16 אמפר בלוח הראשי, ומנתק ראשי בלוח המשני .ואם זה בגג פתוח הלוח צריך להיות מוגן מים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2019 | 13:53 |
|
אם ההזנה לגג היא בכבל ירוק XLP אזי אפשרי שהמנתק יהיה 20*3 אמפ'.
העברתי בדיקות ח"ח עם מא"ז של 20 למזגנים בכבל ירוק 2.5,
אבל אני לא יודע אם כל הבודקים של ח"ח מקבלים את זה.
ההצעה שלי שלפני בדיקה להכין מא"ז חלופי למקרה שהבודק ידרוש זאת במקום.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
°
|
3 מזגנים 1 כ"ס. נקרא לי 16 מספיק
reshef74
|
|
|
Jan 13, 2019 | 14:29 |
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2019 | 17:08 |
|
1 כ"ס גם מא"ז של 10 יעבוד ללא בעיה.
תעשה מה שאתה חושב, אתה הרי חשמלאי ולא טייח.
אני רק ציינתי דבר כללי שעשוי להסיר ספקות כשצרכנים על צריכה גבולית.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|