תגובה ממשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Jan 13, 2019  ||  13:53


אם ההזנה לגג היא בכבל ירוק XLP אזי אפשרי שהמנתק יהיה 20*3 אמפ'.
העברתי בדיקות ח"ח עם מא"ז של 20 למזגנים בכבל ירוק 2.5,
אבל אני לא יודע אם כל הבודקים של ח"ח מקבלים את זה.
ההצעה שלי שלפני בדיקה להכין מא"ז חלופי למקרה שהבודק ידרוש זאת במקום.




מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
דחוף. הזנות מזגנים סתומות   reshef74
  Jan 13, 2019 | 10:04
• 
כן   אהרן דוד
  Jan 13, 2019 | 11:52
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Jan 13, 2019 | 13:53
° 
3 מזגנים 1 כ"ס. נקרא לי 16 מספיק   reshef74
  Jan 13, 2019 | 14:29
• 
זו הדעה שלי   משה חשמלאי
  Jan 13, 2019 | 17:08
° 
וואחה. תודה   reshef74
  Jan 13, 2019 | 17:13

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com