איזון וחלוקת הפאזות
מאת:
thmhe
Jan 13, 2019
||
09:45
שלום
אני אחרי שיפוץ כללי בבית, הוסיפו יחידת דיור קטנה
כרגע יש לי 3*25.
אני משתמש עם חשמל גנרטור בשבת שמספיק לתאורה ושקעי שירות (לא כולל מזגנים ומעגלי כח)
החשמלאי מציע לתת 1*25 ליחידת דיור.
1*25 קומקום - תנור - מייבש כביסה + 5 מזגנים (כולם קטנים של עד 1.25 כ"ס) של ביתי.
ו-1*25 לתאורה, שקעי שירות - דוד שמש, ומכונת כביסה, שיעבור דרך מפסק הבורר, אך מכיון שבשבת אנחנו לא משתמשים עם דוד שמש ומ.כ. לא יווצר עומס על הגינרטור.
האם זה הגיוני -חוקי?
תודה מראש
|
|
|
•
|
איזון וחלוקת הפאזות
thmhe
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 13, 2019 | 09:45
|
|
שלום
אני אחרי שיפוץ כללי בבית, הוסיפו יחידת דיור קטנה
כרגע יש לי 3*25.
אני משתמש עם חשמל גנרטור בשבת שמספיק לתאורה ושקעי שירות (לא כולל מזגנים ומעגלי כח)
החשמלאי מציע לתת 1*25 ליחידת דיור.
1*25 קומקום - תנור - מייבש כביסה + 5 מזגנים (כולם קטנים של עד 1.25 כ"ס) של ביתי.
ו-1*25 לתאורה, שקעי שירות - דוד שמש, ומכונת כביסה, שיעבור דרך מפסק הבורר, אך מכיון שבשבת אנחנו לא משתמשים עם דוד שמש ומ.כ. לא יווצר עומס על הגינרטור.
האם זה הגיוני -חוקי?
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2019 | 11:56 |
|
תמיד כדאי שגם לוחות משניים יהין תלת פאזיים (אם אתה רוצה פירוט דבר איתי 0583256969 )
|
|
|
|
|
|
|