3*32
מאת:
שי-פ
Jan 10, 2019
||
17:38
תודה,
עוד מספר שאלות,
יש לי 2 צינורות 20 שלא בשימוש שמגיעים קרוב לנקודה אותה אני צריך, האם זה תקני לפצל את הגידים ל-2 צינורות (למשל את 3 הכח בצינור אחת ובצינור השני את 2 הגידים האחרוים) ?
אם בעתיד אני ארצה להעלות את הנקודה ל-3*40 (אם אעלה את הבית ל-3*63), האם 6 ממ"ר יספיק או צריך 10 ממ"ר ?
|
|
|
•
|
צינורות וכבלים ל-3x32
שי-פ
|
|
|
Jan 08, 2019 | 19:21
|
|
שלום,
אני רוצה להתקין מחמם מים חשמלי.המתקין המליץ לי להכין נקודה של 3x32.
איזה כבלים ואיזה צינור השחלה צריך להכין לנקודה.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
אם המאמט שיותקן יהיה 32 אמפר
niv
|
|
|
Jan 09, 2019 | 19:28 |
|
אתה צריך גידי 6 ממ"ר
בקשר לצינור אני לא בטוח 25 או 32.
|
|
|
|
|
•
|
3*32
שי-פ
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 10, 2019 | 17:38 |
|
תודה,
עוד מספר שאלות,
יש לי 2 צינורות 20 שלא בשימוש שמגיעים קרוב לנקודה אותה אני צריך, האם זה תקני לפצל את הגידים ל-2 צינורות (למשל את 3 הכח בצינור אחת ובצינור השני את 2 הגידים האחרוים) ?
אם בעתיד אני ארצה להעלות את הנקודה ל-3*40 (אם אעלה את הבית ל-3*63), האם 6 ממ"ר יספיק או צריך 10 ממ"ר ?
|
|
|
|
|
|
|